账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5901|回复: 9

[规范条文] 《消防设施通用规范》第11.3.5条

[复制链接]
     
发表于 2023-4-11 11:17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yangyang_pd 于 2023-4-11 13:47 编辑

《消防设施通用规范》11.3.5条要求所有280℃排烟防火阀均具有联锁关闭排烟风机、补风风机的功能。这个请教下怎么做?怎么样才能通过审图,并且是那里的项目,我想看看各地怎么理解这条?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-11 13:51:52 | 显示全部楼层
这里的联锁应该是笔误,真实的想法是“联动”
     
发表于 2023-4-11 15:15:59 | 显示全部楼层
按照原来的做法,接入火灾自动报警系统里面,联锁控制。
     
发表于 2023-4-11 15:26:28 | 显示全部楼层
希望来个权威文件解释一下,不然真的要自说自话,各自为政了。
     
发表于 2023-4-11 15:35:26 | 显示全部楼层
暖怎么提                           
     
 楼主| 发表于 2023-4-11 16:30:28 | 显示全部楼层

暖 说 所有280°阀 硬线接入风机,符合他们一贯做法,不深究不讨论 不管实际是否能实现
     
发表于 2023-4-12 16:13:57 | 显示全部楼层
有没有编写组的答疑解惑。
     
发表于 2023-4-14 17:13:26 | 显示全部楼层
这条删了得了这条全是问题根本没法做
     
发表于 2023-4-14 17:18:12 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2023-4-11 16:30
暖 说 所有280°阀 硬线接入风机,符合他们一贯做法,不深究不讨论 不管实际是否能实现

暖通一句话,电气半条命
     
发表于 2023-5-12 14:46:14 | 显示全部楼层
很简单,写说明
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则