账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2032|回复: 9

[规范条文] 条文考古求助

[复制链接]
     
发表于 2023-4-14 10:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
记得曾经有一条规范:
消防负荷应按照建筑物内最高负荷等级设置。
想问下这条曾经出处是在哪里
执行时是否为强条
     
发表于 2023-4-14 10:51:57 | 显示全部楼层
没这条文吧,航空障碍灯才有这个要求。
     
发表于 2023-4-14 10:59:38 | 显示全部楼层
没有这要求,消防负荷很少有特级,安防负荷倒是很多特级。
     
发表于 2023-4-14 11:17:33 | 显示全部楼层
别考古了,去配四里面负荷等级那章找找吧。规范是没有的。
     
发表于 2023-4-14 11:21:05 | 显示全部楼层
体育建筑设计规范 JGJ31-2003
10.3.1 体育建筑电力负荷应根据体育建筑的使用要求,区别对待,并应符合下列要求:
...
2 体育建筑的电气消防用电设备负荷等级应为该工程最高负荷等级;
印象中交通枢纽还是什么规范也有类似要求,暂时没找到。
     
 楼主| 发表于 2023-4-14 11:43:14 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-4-14 10:51
没这条文吧,航空障碍灯才有这个要求。

这条很老但是确实存在过
     
 楼主| 发表于 2023-4-14 11:46:05 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-4-14 11:17
别考古了,去配四里面负荷等级那章找找吧。规范是没有的。

这条在的时候大部分从业者是不同意的也是现在取消的原因
跟着最高负荷等级走投入过高而且系统稳定性并没有明显提升不过我现在是因为要处理点遗留问题要找这条
     
 楼主| 发表于 2023-4-14 11:48:34 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-4-14 11:21
体育建筑设计规范 JGJ31-2003
10.3.1 体育建筑电力负荷应根据体育建筑的使用要求,区别对待,并应符合下列 ...

谢谢您
印象内我说那条是在高规啥的这类适用范围很大的
     
 楼主| 发表于 2023-4-14 11:50:19 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-4-14 10:59
没有这要求,消防负荷很少有特级,安防负荷倒是很多特级。

这条的确存在过。不过被废止很久了
发表于 2023-4-14 14:22:28 | 显示全部楼层
《工业与民用供配电设计手册》(第四版)49页,消防负荷分级的解读中有提到,当建筑物另有更高级别的负荷时,消防负荷宜视为与之同级。
1681453039865.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则