[问题探讨] 消防设备究竟能不能接入BAS系统?

[复制链接]
     
发表于 2023-4-14 15:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
有没有规范明文规定消防设备不能接入BAS系统?
谢谢。
     
发表于 2023-4-14 22:30:30 | 显示全部楼层
不接入。这两套系统也没必要连通


消防报警、安防监控、BA ……这几套都平等融入BIM运维平台

     
 楼主| 发表于 2023-4-18 11:09:30 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-4-14 22:30
不接入。这两套系统也没必要连通

是的。不过我想咨询的是 究竟有么有规范规定:消防设备能否接入BAS系统。谢谢。
     
发表于 2023-4-18 11:35:22 | 显示全部楼层
排风兼排烟、进风兼消防补风,你算进BAS了还是算没进BAS?
     
发表于 2023-4-18 12:13:29 | 显示全部楼层
应该是不能。如果接也应该是消防去监控bas
     
 楼主| 发表于 2023-4-18 14:01:26 | 显示全部楼层
我一直是默认不能接入的,但是某天看到设计图纸写了接入,监而不控。  一时想找条文,竟然没有找到。
     
发表于 2023-4-18 14:18:45 | 显示全部楼层
你是审图还是优化啊?审图你就别管了;你要是优化你就应该提了。
     
 楼主| 发表于 2023-4-18 14:58:17 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-4-18 14:18
你是审图还是优化啊?审图你就别管了;你要是优化你就应该提了。

如此,那还真是没有条文规定!
     
发表于 2023-4-18 15:30:54 | 显示全部楼层
《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T 334-2014
4.8.5 监控系统与相关建筑智能化系统之间进行关联监控时,应遵守火灾自动报警系统优先原则。
4.8.5 监控系统与相关建筑智能化系统之间关联监控的设计要求。例如可根据安全技术防范系统中人员进出和区域内人数统计的信息,联动控制相应区域的照明和空调设备,无需单独设置人员占位传感器,降低造价,且有利于建筑的运行节能。
被监控设备应优先执行火灾自动报警系统发出的关联指令,是保障人员和公共财产安全的基本要求。与火灾自动报警系统的关联监控,工程中的做法有两种:第一种是监控系统与火灾自动报警系统设置接口,当接收到火灾信号时,监控系统运行火灾模式,进行相关通风机、防排烟风机和电动防火阀等设备的启停控制、消防电梯和非消防电梯的回降控制、火灾应急照明和疏散指示等的控制,在地铁环控工程和国外的智能建筑工程中采用。第二种是目前国内民用建筑工程中采用的,监控系统与火灾自动报警系统各自独立,火灾时非消防用设备均切断电源,由火灾自动报警系统进行相关设备的控制,需要被监控设备在电气控制回路和供电的设计上要具有切换功能。
     
发表于 2023-4-18 15:56:34 | 显示全部楼层
求助老大,为啥要融入BIM平台?
     
发表于 2023-4-18 16:05:42 | 显示全部楼层
《智能建筑设计标准》GB 50314-2015
这里面对建筑设备管理系统和公共安全系统(火警包括在这里头)的相互之间的关联有表述。
如:4.5-54 宜与公共安全系统等其他关联构建建筑设备综合管理模式。
4.6.3 火灾自动报警系统应...
       5 宜纳入智能化集成系统
等等
     
 楼主| 发表于 2023-4-19 08:26:44 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-4-18 15:30
《建筑设备监控系统工程技术规范》JGJ/T 334-2014
4.8.5 监控系统与相关建筑智能化系统之间进行关联监控时 ...

非常有用,是我想要的答案。感谢。
     
发表于 2023-4-20 09:08:13 | 显示全部楼层
pengqingti 发表于 2023-4-19 08:26
非常有用,是我想要的答案。感谢。

根本说的不是一个事儿
     
发表于 2023-4-21 16:24:04 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-4-20 09:08
根本说的不是一个事儿

确实,他这一下子也把我看蒙了。