账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9785|回复: 14

独立设置的消控室需要设置应急照明吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-4-16 19:48:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,现在做的不少项目,业主考虑用人成本,都要求将消控室、监控室、主入口大门合并为一个房间。
这种消控室一般做下来也就50~60平米,消控室照明按照规范设置备用照明。是否需要按照GB51309-20183.8.1条,消防控制室等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。
是否还需要设置疏散照明和疏散指示标志,面积这么小,两个门还要再设A型箱和灯具,是否太浪费。这个问题不同的审图公司,审图专家看法都不一样,请问各位大佬这个问题就官方的解释吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-17 09:32:27 | 显示全部楼层
需要 按GB51309 3.2.5  消控室疏散照度1LX
     
发表于 2023-4-17 09:50:40 | 显示全部楼层
画图工没有自主权,老老实实搞个集中电源,带一个回路,虽然看的恶心想吐
发表于 2023-4-17 10:04:04 | 显示全部楼层
需要,刚做的一个厂房,消控室就是这样放在门卫旁边,没做被审图提了
     
发表于 2023-4-17 10:10:25 | 显示全部楼层
设计和审图都是执行规范的,
审图的也面临着复查或者抽查的问题,
没办法。
     
发表于 2023-4-17 10:19:24 | 显示全部楼层
规范编写组出过一个《关于GB51309中备用照明设计的说明》的文件,里面说的是"火灾时仍需工作、值守的区域"应由设计单位与使用单位根据日常管理和消防救援需求情况确定。
我觉得,设置备用照明和设置应急照明的情况应该分开说,你这种情况设置备用照明就可以了。应急照明中发生火灾时仍需工作,说的应该是本建筑发生火灾时还需要人员在控制室内持续工作。如果是门房发生火灾,那人员能灭火就灭火,灭不了就直接逃生就行了,不需要持续工作。
不过按《建筑设计防火规范》,你这安全出口要设置安全出口标志灯,应急照明配电箱还是跑不掉
     
发表于 2023-4-17 11:02:01 | 显示全部楼层
GB55037-2022/10.1.9-1除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,厂房、丙类仓库、民用建筑、平时使用的人防工程等建筑中的安全出口、疏散楼梯(间)、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道、兼作人员散的天桥和连廊应设置疏散照明。
按此规定,不论建筑的规模、层数、用途,只要有楼梯和出口均须设疏散照明。对于几十平米非人员密集场所的单层建筑如门房、厕所均需设疏散照明。
     
发表于 2023-4-17 12:02:15 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-4-17 11:02
GB55037-2022/10.1.9-1除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,厂房、丙类仓库、民用建筑、平时使用 ...

这一条不知道执行力度会怎么样,如果严格执行,那所有的建筑都需要设置疏散照明,包括二三十平方的门卫室单体,这简直太浪费了。
     
发表于 2023-4-17 12:46:48 | 显示全部楼层
ziyanyihuo 发表于 2023-4-17 12:02
这一条不知道执行力度会怎么样,如果严格执行,那所有的建筑都需要设置疏散照明,包括二三十平方的门卫室 ...

官方未正式发文上述建筑无需设疏散照明之前,肯定严格执行。否则违反强条。
     
发表于 2023-4-18 09:47:24 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-4-17 11:02
GB55037-2022/10.1.9-1除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,厂房、丙类仓库、民用建筑、平时使用 ...

人家编制组专家们认为有必要,还是强条,
有时候怀疑这些人是不是生活在地球上?
还有审查组是不是评审的时候大家都喝多了?这种条文堂而皇之过审。
或者还有其他原因?
哎!电气设计师们和审查师等着挨骂吧。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-18 11:29:44 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-4-18 09:47
人家编制组专家们认为有必要,还是强条,
有时候怀疑这些人是不是生活在地球上?
还有审查组是不是评审 ...

给人的感觉是55系列规范出的太仓促。
     
发表于 2023-4-18 14:36:40 | 显示全部楼层
确实,没做被审图提过。还是老老实实的上吧。反正规范这么规定
     
发表于 2023-4-18 15:58:42 | 显示全部楼层
备用照明需要做,应急照明和门口指示灯,我们图审都提了,俩门也用一个回路。
     
 楼主| 发表于 2023-4-23 19:26:04 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-4-17 09:50
画图工没有自主权,老老实实搞个集中电源,带一个回路,虽然看的恶心想吐

哈哈 真的,就50平米一个值班室作消控室,搞了个A型应急照明箱,业主还把我损一顿,你们这些画图的 规范规范 有必要吗 巴拉巴拉
     
 楼主| 发表于 2023-4-23 19:27:20 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-4-17 11:02
GB55037-2022/10.1.9-1除筒仓、散装粮食仓库和火灾发展缓慢的场所外,厂房、丙类仓库、民用建筑、平时使用 ...

这条真的太bug了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则