账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6816|回复: 12

[求助] 请教下,矿物绝缘电缆可以和普通电缆合用桥架吗,桥架是普通桥架

[复制链接]
     
发表于 2023-4-18 09:50:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教下,矿物绝缘电缆可以和普通电缆合用桥架吗,桥架是普通桥架

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-18 11:15:52 | 显示全部楼层
民标有要求,宜,看各地理解

民标8.5.13

民标8.5.13
     
发表于 2023-4-18 11:26:42 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-4-18 11:15
民标有要求,宜,看各地理解

13.8.5条1款,专用电缆桥架
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-18 11:56:34 | 显示全部楼层
不同类型电缆桥架桥架的载流量校正系数差别很大。应确定桥架的具体类型,如梯架、托盘、槽盒。否则无法选择电缆截面,
     
发表于 2023-4-18 11:57:22 | 显示全部楼层
矿物电缆可以明敷,干嘛一起
     
发表于 2023-4-18 13:07:52 | 显示全部楼层
分桥架做吧 现在消防验收会查这个问题
     
发表于 2023-4-18 13:23:36 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-4-18 11:15
民标有要求,宜,看各地理解

这个不同用途范围太大。要是这么解释,每个工程没个十几个桥架怕是不够用。首层照明桥架,首层动力桥架,首层空调桥架,首层风机桥架..........

点评

有“下列”一词限定,“不同用途”范围没这么大。  发表于 2023-4-18 15:27
     
发表于 2023-4-19 09:22:54 | 显示全部楼层
歪个楼,请问下矿物绝缘电缆(消防用)是否可以和消防普通耐火电缆一起敷设在防火金属槽盒内呢?曾经被提矿物绝缘电缆敷设在防火金属槽盒内不利于散热。
     
 楼主| 发表于 2023-4-19 20:26:57 | 显示全部楼层
我记得可以放一起,但是中间加隔板,哪个规范一下子想不起来了
     
发表于 2023-5-5 16:56:23 | 显示全部楼层
用矿物绝缘是消防负荷了吧,消防非消防得分开
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2023-5-9 09:28:10 | 显示全部楼层
矿物明敷就好了,为啥非要和普通电缆共用桥架呢。矿物电缆很硬,弯曲半径也大,浪费桥架。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则