账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4283|回复: 5

[规范条文] 35KV变电站应急照明执行GB51309么?

[复制链接]
     
发表于 2023-4-18 17:50:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按 《火力发电厂与变电站设计防火标准》 GB 50229-2019  11.7.1.4 消防应急照明、疏散指示标志应采用蓄电池直流系统供电。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-19 09:30:24 | 显示全部楼层
我个人认为不应按51309.应该按对应电站规范进行设计
     
发表于 2023-4-19 09:54:15 | 显示全部楼层
一般情况下都要按GB51309执行,只有火力发电厂才按GB 50229-2019
1.0.2 本标准适用于建、构筑物中设置的消防应急照明和疏散指示系统的设计、施工、调试、检测、验收与维护保养。
二楼的意见应该是想表达供电电和发输电的区别吧?供配电也能做35kV的变配电所。
     
发表于 2023-4-19 10:07:06 | 显示全部楼层
楼上正解。
只要是火灾时需要消防队员到场救援的场所,都按照GB51309执行吧。
     
发表于 2023-4-19 11:05:44 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-4-19 09:54
一般情况下都要按GB51309执行,只有火力发电厂才按GB 50229-2019
1.0.2 本标准适用于建、构筑物中设置的消 ...

我想法的出发点是高压环境的电磁环境特性能否对目前的应急照明供电系统或者设备产生影响
发表于 2023-4-20 11:16:45 | 显示全部楼层
消防应急照明、疏散指示标志应采用蓄电池直流系统供电。
与GB51309不矛盾
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则