账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5391|回复: 6

[问题探讨] 储油间的排风怎么控制

[复制链接]
     
发表于 2023-4-24 14:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 不代表 于 2023-4-24 16:03 编辑

柴油发电机房的储油间,暖通设置了防爆排风机,那么怎么控制启停,电气又没设可燃气体探测
发表于 2023-4-24 14:45:41 | 显示全部楼层
我觉得就把储油间的照明开关改两联
     
发表于 2023-4-24 16:15:21 | 显示全部楼层
有一些地方的专家会要求设置可燃气体探测器联动,大部分地方接到照明回路用面板开关控制就可以。
     
发表于 2023-4-24 16:15:38 | 显示全部楼层
我们做是三相的设置操作按钮控制,小功率单相的可以用翘板开关
     
发表于 2023-4-26 15:25:21 | 显示全部楼层
是不是要看暖通这个风机是事故风机还是其它风机?电气的工作量都是暖通给的。
     
发表于 2023-4-27 09:55:13 | 显示全部楼层
单相用翘板,三相门口扔个磁力启动器
     
发表于 2023-4-27 22:57:54 | 显示全部楼层
风机的节能措施,强条别忘了




事故风机标准图上,必须有燃气探头配合的

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则