账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5554|回复: 5

[求助] 金属桥架末端接地这个都是怎么做啊

[复制链接]
     
发表于 2023-5-10 09:28:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
例如从电气竖井引出金属桥架,在电气竖井接地,桥架跨接接地线。桥架末端接地需要专门引一根到竖井的接地?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-5-10 10:06:55 | 显示全部楼层
我的做法是每隔25m处、末端处,在其就近的柱子位置预埋接地板,进行接地
发表于 2023-5-10 11:47:50 | 显示全部楼层
长度大于30米了,就必须与接地干线连接,附近没有接地干线,则必须敷设
     
发表于 2023-5-10 12:01:26 | 显示全部楼层
需要中间和末端接地的位置附近预埋接地板。
     
发表于 2023-5-10 12:29:30 | 显示全部楼层
中间部位若接地不好做,可以桥架侧边通长贴敷一条镀锌扁钢做接地使用
     
 楼主| 发表于 2023-5-10 14:39:32 | 显示全部楼层
好的,谢谢各位
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-20 23:04 , Processed in 0.062613 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表