消防备用照明可以装30mA漏保吗?
1
2
3
/ 3 页
返回列表
发新帖
楼主:
zy456132
[求助]
消防备用照明可以装30mA漏保吗?
[复制链接]
lbxxlbdx
lbxxlbdx
当前离线
积分
1002
IP卡
狗仔卡
发表于 2023-5-12 15:13:17
|
显示全部楼层
不可以,跳闸都不允许。实在想做的话可以做漏电监控,不跳闸
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
荣知事
荣知事
当前离线
积分
2333
IP卡
狗仔卡
发表于 2023-5-12 16:55:43
|
显示全部楼层
这样说吧,消防备用照明(电源取自市电)由于供电可靠性要求较高,所以不适合安装漏电保护。