发表于 2023-11-21 10:48:19
|
显示全部楼层
这么说吧,埋地扁钢作为TN-S系统保护线PE是不合适的。不仅仅是增加相保阻抗。
低压系统电源侧的接地是无可奈何的事情,但又是很重要。应该是先有接地T才派生后面的N,而不是为PE的对地电位才有电源侧接地。
按照原本规定接地引线不能借用电气外露可导电部分,也不能借用其他电流回路。这样接地引线上的电流不会超过20A,一般只需要考虑引线的机械强度,接地是可靠的。
如果保护线PE直接从接地极上引出,则会使接地引线通过故障电流,可能达到上千安。这会给接地可靠性带来严重威胁,这也就是建筑电气业内错误之处。还有把扁钢埋在地下,故障电流会和大地分流产生一系列杂散电流问题。这就介于TT系统之间了。
高压系统不应该有PE,一般以接地符号表示。所以高压部分用扁钢接地又是另一回事了。 |
|