账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7899|回复: 12

[求助] 民用建筑电气设计标准 13.9.3 中的重要公共建筑,是否包括人员密集场所

[复制链接]
     
发表于 2023-5-15 16:04:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑设计防火规范中有多次提到重要公共建筑,我们这边一般执行是包括人员密集场所的。同时,即将执行的建筑防火通用规范中把多出“重要公共建筑”替换成了“人员密集产生”
而民规里,13.9.3的重要公共建筑是有条文解释的
13.9.3 综合布线系统的通信电缆和光缆在民用建筑中大量应用,火灾时,成为火灾蔓延的途径之一。因此,应根据建筑物的重要性,选择相应燃烧性能等级的通信电缆和光缆,并应符合本标准表13.9.3的规定。表中标注的重要建筑物包括:城市的机场航站楼、高铁站、地铁车站;金融证券类建筑;省市级及以上政府办公楼;国家省级以上电力调度中心;电信枢纽;2000 个床位及以上的医院等建筑。
我就像知道那个等字里有没有包括人员密集场所呢

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-5-15 16:45:59 | 显示全部楼层
没有写就是没有包含,这只是通信电线的要求
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-5-15 17:46:46 | 显示全部楼层
表中标注的重要建筑物包括:城市的机场航站楼、高铁站、地铁车站;金融证券类建筑;省市级及以上政府办公楼;国家和省级以上电力调度中心;电信枢纽;2000个床位及以上的医院等建筑。

这只是针对弱电线路,火警线路还是比这个严格多了。所以不必纠结。审图不会乱提意见的。
     
发表于 2023-5-16 10:46:14 | 显示全部楼层
民用建筑内电力线缆、控制线缆和智能化线缆穿导管、电缆桥架明敷时,导管或电缆桥架应选用燃烧性能不低于B1级且毒性指标不低于 t0 级,燃烧滴落物/微粒不低于d0级的难燃材料制品或不燃材料制品。强条。
发表于 2023-5-16 14:23:31 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-5-16 10:46
民用建筑内电力线缆、控制线缆和智能化线缆穿导管、电缆桥架明敷时,导管或电缆桥架应选用燃烧性能不低于B1 ...

这是哪里的条文?
     
发表于 2023-5-16 15:45:37 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-5-16 10:46
民用建筑内电力线缆、控制线缆和智能化线缆穿导管、电缆桥架明敷时,导管或电缆桥架应选用燃烧性能不低于B1 ...


这是哪里的条文?
     
发表于 2023-5-16 15:51:23 | 显示全部楼层

55024第6.2.6条,但是一部分出现在条文说明里
     
 楼主| 发表于 2023-5-18 14:18:34 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-5-16 15:51
55024第6.2.6条,但是一部分出现在条文说明里

这一条,只说,桥架和管子要B1级并没有说线缆要B1级啊
     
发表于 2023-5-22 18:16:08 | 显示全部楼层

GB55024-2022/6.2.6-3
     
发表于 2023-5-22 18:17:17 | 显示全部楼层

GB55024-2022/6.2.6-3

     
发表于 2023-5-22 19:33:29 | 显示全部楼层
GB51348-2019/13.9.1
     
发表于 2024-7-5 09:41:27 | 显示全部楼层
民用建筑内电力线缆、控制线缆和智能化线缆穿导管、电缆桥架明敷时,导管或电缆桥架应选用燃烧性能不低于B1级且毒性指标不低于 t0 级,燃烧滴落物/微粒不低于d0级的难燃材料制品或不燃材料制品。
     
发表于 2024-7-11 07:36:22 | 显示全部楼层
学习了各位的见解
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则