账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5473|回复: 5

[求助] 应急照明6A熔断器的短路电流校验

[复制链接]
     
发表于 2023-5-25 17:02:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
熔断器的短路电流倍数一般是多少?设计应急照明时是怎么校验短路保护的?

应急照明短路电流计算

应急照明短路电流计算

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-5-25 17:13:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-5-25 17:18 编辑

这是一个高难问题,难在这不只是熔断器自身的特性,还与电路的时间常数有关。直流熔断器没有交流熔断器那样确定的时间-电流特性曲线,而是随电路时间常数而变的一族曲线。关键是你很难从产品样本中拿到这个曲线。
     
发表于 2023-5-25 17:17:10 | 显示全部楼层
可以这么说,做工控或变电所二次选用直流熔断器的,很少有走完选用的所有条件的,因为只要熔断就行。一旦涉及到长线路保护灵敏性和线路热稳定性,大多是葫芦僧、葫芦案。
     
发表于 2023-5-25 17:23:12 | 显示全部楼层
现直流系统运用越来越多,研究直流熔断器的也多起来了,尤其是电力电子系统很重视。但就工程现状来看,国内直流熔断器产品,很难拿到全面的特性参数。
     
发表于 2023-5-26 09:09:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-5-26 09:16 编辑

论坛里有过类似的帖子,
正如楼上说的,目前还没有看到权威的特性参数。
现阶段个人意见还是参照配电手册四P1008表11.6-16推Id/In(对应AC220v、切断时间不大于5s)值,4.0(最小值)/4.5(推荐值)。
     
发表于 2023-5-26 09:15:28 | 显示全部楼层

【10.28】“隔离开关及熔断器组合应用技术成都国际研讨会”专家资料 - 充电站 - 建筑电气论坛-Building Electricity - Powered by Discuz!  http://www.jzdq.net.cn/club/foru ... =%C8%DB%B6%CF%C6%F7
这个帖子里有一个西门子专家提供的熔断器时间电流特性曲线,对于半导体保护型熔断器2倍额定电流动作时间在3s左右,
和配四数据想去甚远,暂时不敢按这个来考虑短路保护。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则