账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5004|回复: 6

[求助] 撬板开关是否可以控制工矿灯?

[复制链接]
     
发表于 2023-5-29 19:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个仓库 ,层高4.7,采用LED工厂灯150W,就12个灯 ,3个照明回路,能否4个灯一个翘板开关控制。
     
发表于 2023-5-30 09:21:46 | 显示全部楼层
可以不过选点质量好的,之前见过给开关干穿的
     
发表于 2023-5-30 09:23:47 | 显示全部楼层
当然可以了,一路的功率才600W,电流约3A,跷板开关的规格选6A就够了。
     
发表于 2023-5-30 09:40:58 | 显示全部楼层
150W的灯装在4.7米高度是不是有点低了
     
发表于 2023-5-30 09:55:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-5-30 10:07 编辑

翘板开关开合LED灯的形式试验是附加试验,不是必选的。电流小(比如家用)问题不大,但电流大时可能出问题。所以建议备注一下订货条件。
     
发表于 2023-5-30 17:34:43 | 显示全部楼层
通常用断路器来控制
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则