账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7825|回复: 10

[求助] 高空长距离金属管道的防雷接地问题

[复制链接]
     
发表于 2023-5-31 14:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、管道壁厚能满足接闪器的要求,问题是管道上法兰的跨接线是按防静电活着等电位联结考虑用不小于6平方软铜线跨接,还是按接闪带的要求采用50平方铜绞线跨接?
2、GB50057-2010的5.2.8条:屋顶上永久性金属物宜作为接闪器,但其各部件之间均应连成电气贯通....。这个电气贯通有具体的指标吗?对于上述管道法兰用6平方软铜线跨接,是否算电气贯通?
请各位大佬指点。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2023-5-31 16:25:41 | 显示全部楼层
这个电气贯通不是指全部接闪连接一起,应该是接闪、引下连接
发表于 2023-5-31 16:27:45 | 显示全部楼层
不知道你这个高空管道是否每一段都有引下的支架
     
发表于 2023-5-31 16:41:16 | 显示全部楼层
我觉得用6平方铜芯软绞线即可,管道防雷可以根据GB50650第5.8节来设计
     
发表于 2023-5-31 17:41:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 hastings 于 2023-5-31 17:43 编辑

做这种项目,包括甲乙类车间,就感觉脑袋挂在裤腰带上。。
最简单的办法,就是不做。。看见就脑壳疼~~
     
 楼主| 发表于 2023-6-1 09:37:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-5-31 16:27
不知道你这个高空管道是否每一段都有引下的支架

不是每一段都有,应该是大部分没有,就是装置区,有好多高于构筑物接闪器保护范围的工艺管道,有些管道管径很小,用50平方铜绞线跨接,总是很别扭。
     
 楼主| 发表于 2023-6-1 09:52:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 qsuo 于 2023-6-1 09:56 编辑
轻云舟 发表于 2023-5-31 16:41
我觉得用6平方铜芯软绞线即可,管道防雷可以根据GB50650第5.8节来设计

也执行了GB50650,按这个规范,地面管道可以不用防直击雷,只做接地就可。
对于高空管道,虽然4.2.1条没有明确,但按4.2.6条:“在高空布置、较长的卧式容器和管道应在两端设置引下线,间距超过18m 时应增加引下线数量”,高空管道是要考虑防直击雷。高空管道有防直击雷引下线,那这段管道应该是作为接闪器,就是因为这个原因,对跨接线的规格有疑问,是否按接闪带的要求选。

     
发表于 2023-6-1 10:04:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2023-6-1 10:06 编辑
qsuo 发表于 2023-6-1 09:52
也执行了GB50650,按这个规范,地面管道可以不用防直击雷,只做接地就可。
对于高空管道,虽然4.2.1条没 ...

50650这个规范我觉得有些地方语焉不详。
5.8.3 管道防雷设计应符合下列规定:
    1 每根金属管道均应与已接地的管架做等电位连接,其连接应采用接地连接件;多根金属管道可互相连接后,应再与已接地的管架做等电位连接;
这里说管道要与管架等电位,既然管道要防直击雷,那管道与管架的连接就应该按照引下线的规格,这里却说是等电位,连接线的规格究竟要怎么算?
而且没有任何一本图集画出了管道防直击雷接地的做法,头疼。但是管道法兰跨接用6平面铜线是没问题的。
     
发表于 2023-6-1 10:31:11 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-1 10:04
50650这个规范我觉得有些地方语焉不详。
5.8.3 管道防雷设计应符合下列规定:
    1 每根金属管道均应 ...

很早之前,88年化工有本行业图集,还是手绘那种呢,有架空管道接地做法,当时图集上给出的是管道与管架预埋接地板之间的连接线是按铜线6平给的(图集中特意标注的铜线作为管道管架连接线和铜线作为引下线时候的截面区别)。
     
发表于 2023-6-1 11:17:11 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-6-1 10:31
很早之前,88年化工有本行业图集,还是手绘那种呢,有架空管道接地做法,当时图集上给出的是管道与管架预 ...

贾老师,您说的这本图集我有,甚至之前在工标网上都能查到是现行,问题是:1.现在工标网上找不到了。2.这本图集是名称是CD90B4-88静电接地图集,不是防雷的,所以不太敢用。
1685589141737.png
     
 楼主| 发表于 2023-6-1 11:19:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 qsuo 于 2023-6-1 11:22 编辑
贾行家 发表于 2023-6-1 10:31
很早之前,88年化工有本行业图集,还是手绘那种呢,有架空管道接地做法,当时图集上给出的是管道与管架预 ...

是这个?《CD90B4-88化工企业静电接地安装通用图》
看了一下这个图集:
1、法兰跨接线用的是6平方铜线或者
d5钢丝与管道的接地板连接,管道的接地板与管架的接地板用的是16平方铜线或者d8钢丝。90B4.14~16)
2、管架最上层管道与接地板连接的接地线用的是16平方铜线或者
d8钢丝,接地板到接地极用的是d10圆钢(90B4.18~19)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则