账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5871|回复: 8

[问题探讨] 变配电室的外墙上,可以暗装箱子吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-6-2 17:14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
遇到一个项目,业主想给走廊的箱子都暗装,现在暗装的话就得在变配电室的墙上了。这种允许吗
     
发表于 2023-6-2 17:53:00 | 显示全部楼层
可以啊,不过最好上个图
     
发表于 2023-6-2 18:26:24 | 显示全部楼层
GB51348-2019 4.10.13 变电所内配电箱不应采用嵌入式安装在建筑物的外墙上。
     
发表于 2023-6-2 22:46:57 | 显示全部楼层
花椒 发表于 2023-6-2 18:26
GB51348-2019 4.10.13 变电所内配电箱不应采用嵌入式安装在建筑物的外墙上。

原来如此,学习了。不过我感觉楼主说的是不是在走廊的墙壁上,位于建筑内部,但是位于变配电室房间的外墙上。
     
发表于 2023-6-3 10:08:03 | 显示全部楼层
变配电室的墙是防火墙吧 如果暗装 会破坏墙体的防火性 但是如果做好措施补上防火时限 暗装应该也可以 但是不经济 所以很少这样设计
     
发表于 2023-6-4 23:57:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2023-6-4 23:59 编辑

1、首先在变电所墙面埋管,有违规嫌疑。


变电所的边界,要看定义在哪。


如果:以变电所四周外墙面为界限
变电所穿越/进入了无关管线吧, 违规了吧


如果:变电所以墙中心线为界
200厚的墙,埋管要非常小心,别越过了墙体中心线


如果:变电所以内墙面为界。这种解释对楼主而言是最有利的。但看其他人认不认同了,万一碰到像我这样挑刺的人,也会被呛得很难受的。




2、
变电所墙体耐火极限,规范有要求的
墙上挖个洞,再装个暗箱。削弱了耐火极限。
然后就要做补救措施,确保这个薄弱环节的耐火极限不低于变电所耐火等级要求



     
发表于 2023-6-5 08:41:10 | 显示全部楼层
其实变配电房还真没必要暗装 那么大的地方还不够挂嘛
     
发表于 2023-6-5 09:33:02 | 显示全部楼层
基本不可能埋进去都得干结构上了。
要不然你得挪箱子。
然后就是非剪力墙不会很厚可能埋不进去
     
发表于 2023-6-5 10:46:37 | 显示全部楼层
不可以。那种防火隔墙都不允许箱体暗装,会破坏墙体的防火结构。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则