账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4297|回复: 9

[问题探讨] 关于电气火灾监控设置的疑问

[复制链接]
     
发表于 2023-6-14 15:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对火灾自动报警与电气火灾监控系统一直有个疑问,设不设看建规,电气火灾监控的条文目前是在第10章,以及民标的补充规定,但是火灾自动报警设不设是在第8章,如果不设火灾自动报警的情况下是否要设置电气火灾监控系统?
举例:学校建筑,教学楼室外消防水量通常都会大于25L/s,一般不属于做报警的范畴,这种情况是设还是不设电气火灾监控系统,有的人是认为电气火灾监控系统属于火灾自动报警的子系统(火规中有纳入),不做报警就不做电气火灾监控
发表于 2023-6-14 16:43:38 | 显示全部楼层
电气火灾监控系统和火灾自动报警系统是独立的,没有直接的关系,规范规定什么系统该做就得做
发表于 2023-6-14 17:01:00 | 显示全部楼层
这是地方的答疑文件
电气火灾监控没有火灾报警也设.png
发表于 2023-6-14 17:04:00 | 显示全部楼层
这是湖北省地方要求,我觉得合理,没有消防控制室,这个电气火灾信号传那是个问题
湖北要求设置的建筑.png
     
发表于 2023-6-14 17:12:52 | 显示全部楼层
现在通讯这么发达,没有值班室这种有人值守的场所,
可以考虑采用电气火灾信号发送到相关人员手机的方式。
     
发表于 2023-6-14 17:17:51 | 显示全部楼层
即使是火灾探测器,
对于商铺这类夜间或休息日无人值守的场所,
现在也在大力推进联网型独立式感烟火灾探测报警器的普及,
火警信号可以直接发到店主手机或相关人员。
     
发表于 2023-6-14 17:21:10 | 显示全部楼层
GB50054-2011 6.4条现在是没人执行了吗   
6.4.1 当建筑物配电系统符合下列情况时,宜设置剩余电流监测或保护电器,其应动作于信号或切断电源:
    1 配电线路绝缘损坏时,可能出现接地故障;
    2 接地故障产生的接地电弧,可能引起火灾危险。
     
发表于 2023-6-15 09:24:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 10086bbs 于 2023-6-15 09:27 编辑

独立分开的可以做吧
     
发表于 2023-6-15 11:46:26 | 显示全部楼层
电气火灾跟火灾报警没有必然关系,电气火灾主机可以设在值班室,可以看到信号就行
     
发表于 2025-6-12 15:41:05 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-6-14 17:12
现在通讯这么发达,没有值班室这种有人值守的场所,
可以考虑采用电气火灾信号发送到相关人员手机的方式。
...

比如以短信的方式发送过去了,但别人以为是诈骗短信没有理睬,就耽误了。就是应该设在有专人值班的场所。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则