账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5904|回复: 8

[规范条文] GB55037-10.1.6 二类高层住宅要每层设应急照明双切箱吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-6-16 10:57:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-6-16 11:48 编辑

GB55037-10.1.6 。。。消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。
GB55037实施后,二类高层住宅每层一个防火分区,
应急照明和疏散指示难道要每层设一个双切箱吗?


本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-6-16 11:48:32 | 显示全部楼层
我们建筑这块讲的是住宅没有防火分区,所以不用考虑,最多也就是地上地下分开设应急照明箱

     
发表于 2023-6-16 13:12:36 | 显示全部楼层
说实话不合理。看文字意思逼着你可能是方便以后机器人出图???
     
 楼主| 发表于 2023-6-16 15:18:01 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-6-16 11:48
我们建筑这块讲的是住宅没有防火分区,所以不用考虑,最多也就是地上地下分开设应急照明箱

的确《住宅建筑规范》9.2.2条文说明里有这种说法:本规范强调住宅建筑户与户之间、单元与单元之间的防火分隔要求,不再对防火分区做出规定。
但是GB55037-4.1.2 工业与民用建筑、地铁车站、平时使用的人民防空工程应综合其高度(埋深)、使用功能和火灾危险性等因素,根据有利于消防救援、控制火灾及降低火灾危害的原则划分防火分区。
这里没有说住宅建筑不用划分防火分区,且是正文强条。
GB55037发布公告也有:现行工程建设标准中有关规定与本规范不一致的,以本规范的规定为准。
现在还按《住宅建筑规范》这个说法怕是很多人不认可。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-6-16 15:31:58 | 显示全部楼层
不过我们电气专业讨论防火分区问题纯属个人探讨,具体以建筑专业的意见为准。
我们公司(审图单位)建筑师还是认为住宅按层划分防火分区。
     
发表于 2023-6-16 16:22:16 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-6-16 15:18
的确《住宅建筑规范》9.2.2条文说明里有这种说法:本规范强调住宅建筑户与户之间、单元与单元之间的防火 ...

可以看看7.3章,本规范无住宅防火分区的做法及要求(其他规范也无此内容),故认为一个住宅单元为一个防火分区没毛病

天才理解
发表于 2023-6-19 08:43:21 | 显示全部楼层
我们这里都是30几层的高层住宅,每层设双切箱,业主要找你事
     
发表于 2023-6-19 09:01:42 | 显示全部楼层
这要求在新民标里面也有要求,那条文没关注度。现在变强条了,讨论要不要执行了。
新民标也提出类似这种竖向供电的,可以多个楼层共用一个疏散照明的配电箱
发表于 2023-6-19 09:17:00 | 显示全部楼层
每层设应急照明双切箱,业主第一个不同意
而且消防电源的干线是在电井里敷设的,不穿越防火分区啊;A类应急电源出线到楼层
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则