账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hbsjzsjy

[求助] 变压器外壳接地

[复制链接]
     
发表于 2023-6-20 11:03:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-6-20 11:05 编辑
whitepigeon 发表于 2023-6-20 10:50
我的想法是:判断是否属于电气装置,并不是看外壳是否是装置自带的。没有这个外壳,变压器本身就是IP00了 ...

这个不是个人认为的问题,有严格定义,见GB2900:
      (装置)外露可导电部分(exposed-conductive-part):正常时不带电,基本绝缘损坏时会带电的设备或装置的易触及的可导电部分。826-12-10,195-06-10。
        其中重要的一个条件,是基本绝缘破坏时会带电。比如II类设备,即使全部金属外壳,也不认为是外露可导电部分。        或许将其当作外界可导电部分理由不够充分,但不是外露可导电部分这一点是确定的。
     
发表于 2023-6-20 11:57:09 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-20 11:03
这个不是个人认为的问题,有严格定义,见GB2900:
      (装置)外露可导电部分(exposed-conductive-p ...

在GB50065上也有类似的定义。。
那么分歧在于“基本绝缘损坏”,所以还是一个认为的问题:以我对变压器有限的了解,假如绕组绝缘有问题,连到铁芯上,铁芯通过框架是不是连接到外壳上了;或者端子螺丝松了,连接端子的线直接落到外壳底部。这些是不是都可以算作基本绝缘损坏?
这样就可以算作外露可导部分了吧
     
发表于 2023-6-20 12:21:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-6-20 12:26 编辑
whitepigeon 发表于 2023-6-20 11:57
在GB50065上也有类似的定义。。
那么分歧在于“基本绝缘损坏”,所以还是一个认为的问题:以我对变压器 ...

你说的这都是油浸式变压器。干式变压器IP20那个壳罩,跟变压器没有任何机械与电气上的关系,只是罩出一个空间,将变压器框在里面。
干式变压器外壳.png
     
发表于 2023-6-22 08:51:13 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-20 08:34
干变的金属罩,是机械阻隔类的直接接触防护的措施,这类措施有外护物、遮拦和障碍三种,一般认为 ...

纠结“外露”还是“外部”没有任何意义,电气设备接地都是相同原理。
对于变压器外壳也好,屏护也罢,都应该做好类似于TT系统的接地。如果想搞TN系统,那是没有条件切断电源的。就是把RCD安装在变压器内部,也不见得会动作。
把保护接地导线(PE)无限制地拉的很长,那么就没有TT系统的保护效果。只有人站在接地极保护范围,人触摸电气设备外露外部可导电部分才是安全的。
做好变压器就近接地才是根本,其他RCD是TT系统一部分那是扯蛋。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-8 20:24 , Processed in 0.065356 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表