账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4810|回复: 9

[问题探讨] 二类高层教育建筑消防负荷主电缆选择

[复制链接]
     
发表于 2023-6-21 12:08:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
二类高层教育建筑消防负荷主电缆是否应该采用矿物绝缘电缆,还是可以用耐火电缆

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-6-21 12:40:14 | 显示全部楼层
二类高层教育建筑的火灾延续时间为120min。有机绝缘耐火电缆的耐火时间为90min。
     
发表于 2023-6-21 13:27:40 | 显示全部楼层
如果共井还是根据防火规范用矿物绝缘。非共井的时候,用耐火耐冲击的NJ 线缆可以够120min。
发表于 2023-6-21 14:16:46 | 显示全部楼层
耐火电缆加上防护(耐火槽盒,涂防火漆)难道不够,既然不够,那还搞防护干啥
     
发表于 2023-6-21 16:40:49 | 显示全部楼层
干线,无脑矿物绝缘就拉倒了,费那脑干嘛,省的钱到设计师口袋
     
发表于 2023-6-21 16:53:13 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-6-21 16:40
干线,无脑矿物绝缘就拉倒了,费那脑干嘛,省的钱到设计师口袋

哈哈哈,现在甲方都是设计院转过去的,都互相伤害。
     
发表于 2023-6-21 16:54:50 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-6-21 16:53
哈哈哈,现在甲方都是设计院转过去的,都互相伤害。

靠!!!!!!!!
     
 楼主| 发表于 2023-6-21 18:06:02 来自手机 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-6-21 16:53
哈哈哈,现在甲方都是设计院转过去的,都互相伤害。

确实很多甲方是这样,做过设计的甲方更能抠成本
     
发表于 2023-6-22 11:51:31 来自手机 | 显示全部楼层
无脑矿物绝缘电缆,用了好多年的路过

还没有被要求改成耐火电缆。
电的东西,再省也省不出几个钱
     
发表于 2023-6-25 10:17:28 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-6-22 11:51
无脑矿物绝缘电缆,用了好多年的路过

还没有被要求改成耐火电缆。

省不出几个也得省,省到了就是甲方设计部体现作用了,省多省少不重要,烟感少一个是一个都能被这样要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则