账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: zhang1715

[求助] 请教一下有没有规范要求柴发必须设在机房内?室外箱式柴发可以做备用电源吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-6-26 14:05:53 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2023-6-26 10:12
遇到过这种问题,专家意见:室外免维护箱式柴油发电机仅为临时用,且柴发机只能出一回路,不能满足使用多个 ...

柴发出一路,但是可以装配电柜啊,变压器还不是只出1路。。。。
     
发表于 2023-6-26 17:12:46 | 显示全部楼层
以目前物业的维护水平来说,还是设在机房内好些!!!!
     
发表于 2023-6-26 17:24:11 | 显示全部楼层
市政水泵房,好多都是在旁边整个箱变+箱式静音式柴发
     
发表于 2023-6-26 17:43:01 | 显示全部楼层
电气专业的人,就是操心的命。
     
发表于 2023-6-26 23:58:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 D800-1~8 于 2023-6-26 23:59 编辑

看看GB51348 能不能反驳各位



6.1 自备柴油发电机组
6.1.1 本节可适用于民用建筑自身供电需要,发电机额定电压为10kV及以下自备应急柴油发电机组和备用柴油发电机组的工程设计


6.1.4 机组应设置在专用机房内机房设备的布置应符合下列规定:
    1 机房设备布置应符合机组运行工艺要求。
    2 机组布置应符合下列要求:



发电机组是不是要放在机房内?


回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-27 08:43:38 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-6-26 23:58
看看GB51348 能不能反驳各位

必须点赞!
神奇的民标(以前的民规),其它规范找不到的内容,这里总能找到条文。
好在不是强条,还稍微有点价钱讲。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-27 09:57:59 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-6-26 23:58
看看GB51348 能不能反驳各位

个人认为,这条跟防排烟风机要设在专用机房内一个道理,只是为了防止火烧进去做的防火分隔。
发电机设置户外就没有火灾蔓延的危险了。一家之言。
     
发表于 2023-6-27 10:04:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 贾行家 于 2023-6-27 10:08 编辑
D800-1~8 发表于 2023-6-26 23:58
看看GB51348 能不能反驳各位

人家是厂房,民规就别来掺和了……厂房边上放个箱式柴发机组的到处都是,至于好不好使那就不知道了……国网的标准化方案里箱变低压进线都带柴发电源接口了,不正针对室外箱式柴发的么,两个箱式手牵手哥俩好
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-29 00:09:28 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-6-27 09:57
个人认为,这条跟防排烟风机要设在专用机房内一个道理,只是为了防止火烧进去做的防火分隔。
发电机设置 ...

排烟风机,目前有就是有类似箱式柴油机的。
排烟风机放在一个成品的防火棉铁皮箱子里、箱子上开检修门。
可不建土建风机房
     
发表于 2023-6-29 00:11:07 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-6-27 10:04
人家是厂房,民规就别来掺和了……厂房边上放个箱式柴发机组的到处都是,至于好不好使那就不知道了……国 ...

柴油发电应急接口,是针对移动式柴油发电车的吧
     
发表于 2025-5-15 11:45:02 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-6-26 23:58
看看GB51348 能不能反驳各位

我认为这一条其实是疏漏了室外箱式的情况,目前所有民标规范对箱式涉及的都很少。这一条的意思应该是建筑内部的时候要有个专门的房子放发电机不能和其他功能房间共用,室外箱式明显不是这种情况,它的外壳和与其它建筑间距满足要求的话就相当于一个专门的“房间”了。反而储油间那一条可以说明能不能用箱式,不必要设置储油间的小型那用箱式没毛病,必须要要设置储油间的大型那用土建房好些
     
发表于 2025-5-15 14:47:55 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2023-6-26 17:43
电气专业的人,就是操心的命。

谁愿意操心啊,这些破事甩不开而已
     
发表于 2025-5-15 15:06:41 | 显示全部楼层
lbxxlbdx 发表于 2023-6-26 10:21
室外免维护的箱式柴发只能出一回路,然后你还要找个地方放柴发机低压出线的配电柜。 ...

话说回来只出一路为啥不能带多个二级负荷,箱变做ATS就好了
发表于 2025-5-15 15:08:12 | 显示全部楼层
不管是小公建,小泵站的1~200KVA还是大水厂2000-4000kva的柴发,一律给室外的,给配个控制柜分回路的图纸就完事了。 省的麻烦。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-2 08:45 , Processed in 0.078719 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表