账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6725|回复: 12

[求助] 多层办公楼内的银行营业厅是否需要设置火灾自动报警系统?

[复制链接]
     
发表于 2023-6-27 11:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1、多层办公楼(3层,1600平),无消防联动,本身无需设置火灾报警系统。
2、一层设置200平银行营业厅。
3、该营业厅是否需要根据GB 55037-2022第8.3.2.1条“商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑”设置火灾自动报警系统?

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

发表于 2023-6-27 11:44:15 | 显示全部楼层
不包括菜市场、建筑面积小于100m2的单建或附属商店建筑、住宅建筑内的商业服务网点
发表于 2023-6-27 11:44:52 | 显示全部楼层
依据这个,你这个就需要了
     
 楼主| 发表于 2023-6-27 12:01:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-6-27 11:44
依据这个,你这个就需要了

此处银行营业厅,是按商店建筑定义还是金融建筑定义,还是都不属于?
发表于 2023-6-27 14:14:21 | 显示全部楼层
冰雪之蓝 发表于 2023-6-27 12:01
此处银行营业厅,是按商店建筑定义还是金融建筑定义,还是都不属于?

这个应该建筑专业确定,以我理解,应该是商店
     
发表于 2023-6-27 15:36:52 | 显示全部楼层
需要设置,银行营业厅属于金融建筑。
设置依据:
1.《金融建筑电气设计规范》JGJ 284-2012
2.1.1 金融建筑 financial building
    为[b]银行业及其衍生品交易、证券交易、商品及期货交易、保险业等金融业务服务的建筑物。
2.1.2 金融设施 financial facilities
    金融建筑物中直接服务于金融业务的各种设备及其场所,包括计算机房、电源室、专用空调设备、营业厅等。
2.1.4 银行营业场所 banking business place
    办理现金出纳、有价证券、会计结算等业务的物理区域,包括营业厅(室)、与营业厅(室)相连通的库房、通道、办公室及相关设施。
17.1.3 金融设施应设置火灾自动报警系统。

2.《建筑防火通用规范》GB 55037-2022
8. 3. 2 下列民用建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
1 商店建筑、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等类似用途的建筑;

3.《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)
8.4.1 下列建筑或场所应设置火灾自动报警系统:
3 任一层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的商店、展览、财贸金融、客运和货运等类似用途的建筑,总建筑面积大于500m2的地下或半地下商店;(已废止该条文)

根据以上规范可见,不管什么规模的银行营业厅,均应设置火灾自动报警系统。

点评

有理有据,点赞  发表于 2023-7-7 15:12
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-6-27 17:12:29 | 显示全部楼层
去年做的邮储银行的装修项目,一层营业厅和上面办公都设置了火灾自动报警系统。原建筑设置的有报警,这次就也设置了。
     
发表于 2023-6-28 14:47:43 | 显示全部楼层
算金融建筑,应设置
     
发表于 2023-6-29 14:01:47 | 显示全部楼层
算金融建筑,应设置
     
发表于 2023-6-29 14:09:36 | 显示全部楼层
算什么建筑  问建筑呀,不让要建筑干啥子
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-7 13:57:28 | 显示全部楼层
算金融建筑的话,设置了,火灾自动报警系统的控制留在哪
     
发表于 2025-5-26 23:41:16 | 显示全部楼层
你就设个区域报警,只画几个烟感和报警器,这种没啥联动的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则