账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3590|回复: 7

关于照明回路灯具数量问题

[复制链接]
     
发表于 2023-7-3 18:31:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10.6.8 限制每分支回路的电流值和所接灯数,是为了使分支线路或灯内发生短路或过负载等故障时,断开电路影响的范围不致太大,故障发生后检查维修较方便。对于以发光二极管灯为主的照明分支回路,其所接数量可以发光二极管的灯具数来计算,而通常单颗芯片的LED灯不会超过3W,限制其数量没有实际意义。

这个解释是怎么理解,是不是只看功率就行了

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-7-3 20:09:55 | 显示全部楼层
发光二极管的灯具只考虑灯具的个数。
     
发表于 2023-7-4 09:11:34 | 显示全部楼层
照明规范早不合时宜了,现在都是LED灯了,看功率才是可行的。不然装修项目回路多的要死
     
发表于 2023-7-4 09:15:02 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-7-4 09:11
照明规范早不合时宜了,现在都是LED灯了,看功率才是可行的。不然装修项目回路多的要死

LED谐波和启动比较厉害,确实需要更新规范了
     
发表于 2023-7-4 10:01:54 | 显示全部楼层
灯具数和光源数是两个概念。
     
发表于 2023-7-4 10:08:40 | 显示全部楼层
就是led灯具的照面回路,每一照明回路最多25盏灯具。不考虑每盏灯具里有多少个光源
     
 楼主| 发表于 2023-7-4 10:20:58 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2023-7-4 10:08
就是led灯具的照面回路,每一照明回路最多25盏灯具。不考虑每盏灯具里有多少个光源

灯带怎么算呢?
     
 楼主| 发表于 2023-7-4 10:23:15 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2023-7-3 20:09
发光二极管的灯具只考虑灯具的个数。

昨天被审图提了这条,我看了下图纸,如果不算电梯厅墙上的几条竖向装饰灯带,天花上的灯具数量也就20个左右
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则