账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4331|回复: 3

[求助] 不设值班人员的水泵站10kV变电所的设计

[复制链接]
     
发表于 2023-7-18 09:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
水泵站与10kV变电所设置为一体,如果不设置值班人员,应该需要如何配置?
包括:1)10kV变电所的高低压系统的设置(当地供电部门如何要求);2)高压变频器和软启动器(大型泵站)、低压变频器和软启动器(小型泵站),与电动阀门的自动联动运行,以及远程控制是否可行等等。
哪位同仁做过,请指教一下谢谢!
     
发表于 2023-7-18 09:19:47 | 显示全部楼层
是泵站项目吧?
这类项目有专门的规范,常用的有《泵站设计标准》GB50265-2022、《城镇排水系统电气与自动化工程技术标准》CJJ/T120-2018等。
     
 楼主| 发表于 2023-7-18 09:24:45 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-7-18 09:19
是泵站项目吧?
这类项目有专门的规范,常用的有《泵站设计标准》GB50265-2022、《城镇排水系统电气与自动 ...

看过,这方面说的不是很明确,另外主要是变电所那面,供电局不知道有什么要求。
     
发表于 2023-7-19 11:39:17 | 显示全部楼层
没做过

但是无人值班很常见,装一套变电站自动化设备

无人值守变电站,也是有规范,覆盖到220kV、500kV变电站
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则