账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5794|回复: 7

[问题探讨] 高层工业厂房客梯负荷等级

[复制链接]
     
发表于 2023-7-18 10:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
高层工业厂房中 客梯的负荷等级怎么定? 哪里有规范依据,知道的麻烦告知一下
     
发表于 2023-7-18 10:42:55 | 显示全部楼层
没有规定就是三级。
     
 楼主| 发表于 2023-7-18 10:47:45 | 显示全部楼层
fancyboy 发表于 2023-7-18 10:42
没有规定就是三级。

三级 那就是单电源供电了,二类高层民建里面 客梯是二级,所以想请大家指点一下 是不是有我不知道的规范标准有这方面的规定
     
发表于 2023-7-18 14:01:03 | 显示全部楼层
厂房并没有规定这块。 有条件就参照民用建筑呗
     
发表于 2023-7-19 11:35:55 | 显示全部楼层
建议结合使用情况,参考民规

实际使用,也是给厂房旁边办公人员用的吧
高层,人员会频繁使用,
避免工厂领导、参观调研的省市领导被困
     
发表于 2023-7-19 11:36:11 | 显示全部楼层
厂房一般是货梯吧,货梯按三级
     
发表于 2023-7-19 16:08:36 | 显示全部楼层
客梯一般设在厂房管理区域,而此区域审图一般按照办公区域要求,因而等级按照二级较为合适。
     
发表于 2023-7-19 16:17:41 | 显示全部楼层
规范没有明确要求的,就根据甲方需要和实际需求、以及电源条件酌情处理。
如果厂区能满足二级负荷电源条件,且对电梯需求比较高的,比如高度比较高、有高龄或者特殊人群要用(包括上面有人提到的领导),那就按二级负荷供电。
反之,电源条件不满足的,也没有非常特殊的使用者,最多考虑一下停电自动平层(带蓄电池)就行了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则