账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5771|回复: 14

2023年重庆市xx区施工图设计质量检查专家意见

[复制链接]
发表于 2023-7-21 11:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
工程概况:本次只有一栋建筑:2#生产车间,地上1F,建筑高度10.2m,建筑面积1732.61m2,耐火等级为二级,结构形式门式刚架结构,抗震设防烈度为7度,生产物品为不燃材料及其制品,为单层戊类钢结构厂房,属于非人员密集型厂房。该项目电气只设计了有普通照明及接地防雷,未设计火灾报警及应急照明,负荷等级为三级;是通过第三方审查合格的图纸,本次为区县建委质量抽查;意见如下:
11.jpg
 楼主| 发表于 2023-7-21 11:59:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 闲画电气忙种地 于 2023-7-21 16:26 编辑

本项目是2022年11月第三方审查通过出图的。疑问1,新建建筑设太阳能都是电气专业提吗?电气老师是凭什么判断我要设太阳能发电而不设太阳能热水或者供暖系统的?个人觉得应该条为建筑专业提比较合理;疑问2:一直以来,应急照明设不设都是看建规,GB51309能决定建筑要不要设应急照明吗?(该图出图时候还没执行GB55037)
     
发表于 2023-7-21 13:58:09 | 显示全部楼层
提的很客气了,这可以提两个强条
发表于 2023-7-21 14:24:36 | 显示全部楼层
按GB55037,不需要出口灯的
     
发表于 2023-7-21 14:53:55 | 显示全部楼层
不设采暖的工业建筑不做光伏,除当地政府规定外。但政府规定不属于规范,更不会违反强条。
     
发表于 2023-7-21 15:23:17 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-7-21 14:53
不设采暖的工业建筑不做光伏,除当地政府规定外。但政府规定不属于规范,更不会违反强条。

有个问题,条文说明里面的适用范围能作数嘛,不应该以正文为主嘛。
如果说这规范只适应设置供暖和空调的工业建筑,那对于没有供暖和空调的建筑,《GB55015-2021》废止的规范条文(如照明标准值和功率密度限值等)还有没有效。
     
发表于 2023-7-21 19:02:55 | 显示全部楼层
闲画电气忙种地 发表于 2023-7-21 11:59
本项目是2022年11月第三方审查通过出图的。疑问1,新建建筑设太阳能都是电气专业提吗?电气老师是凭什么判 ...

1、按照意见的表述估计你的设计依据引用了GB55015,
不过太阳能系统不单是光伏发电,还可以是太阳能热水或者太阳能空调,
如果是提没有太阳能利用系统的监测和计量内容到倒还得过去。
在未明确太能系统是否设置或者具体采用那种系统的前提下,这个意见有点不严谨。
2、如果设计依据已经明确是戊类非人员密集型厂房,
则这条意见有点扯。
如果设计说明没有明确是戊类/非人员密集型厂房其中一项,意见也不应该这么提,
最多是请复核是否需要设置。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-22 15:18:00 | 显示全部楼层
51309不能作为是否上出口灯的依据吧
     
发表于 2023-7-22 17:54:19 | 显示全部楼层
审图队伍,鱼龙混杂
     
发表于 2023-7-23 07:34:24 | 显示全部楼层
3343 发表于 2023-7-22 15:18
51309不能作为是否上出口灯的依据吧

肯定是,
需不需要设要看GB50016、GB55037,
GB51309只是要求设置场所如何设置的具体要求。
不过现在GB51309部分内容与GB55037要求不一致,
这部分不一致的内容也就没法执行了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-23 08:52:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 handone 于 2023-7-23 09:00 编辑
xinxirong 发表于 2023-7-21 14:53
不设采暖的工业建筑不做光伏,除当地政府规定外。但政府规定不属于规范,更不会违反强条。
在条文说明中找到了,谢谢。

供暖 和空调都没有的工业建筑不适用:),感觉咋跟正文说法一下就有区别了呢,正文中压根看不出这意思:)
     
发表于 2023-7-23 17:36:18 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2023-7-21 14:53
不设采暖的工业建筑不做光伏,除当地政府规定外。但政府规定不属于规范,更不会违反强条。

政府规定属于法条类比规范等级更高。。。。
     
发表于 2023-7-23 17:37:27 | 显示全部楼层
第一条你去找当地关于工业节能或者新能源相关的的政府文件。
    例如上海就明说了新建工业建筑需要做屋顶面积50%的光伏。
第二条根据55037看要不要求做。如果不需要做就回复无需设置
     
发表于 2023-7-28 17:58:56 | 显示全部楼层
进来学习学习,之前也有个别提过这个光伏
     
发表于 2023-8-4 12:39:16 | 显示全部楼层
现在都提做光伏了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则