没有截太多图了,F-AA0和F-AA1出线直接接到两台变压器出线端不同的ATS上,ATS后面接独立母线段,也就是宣贯那个图上的应急母线段和备用母线段。再分别从这两个母线段配出回路至末端用电设备的配电箱处。这应该也是目前大多数设计师的常规做法。主要是我认为我截图的红框范围,可不可以理解为规范所描述的“发电机电源”端,或者您说的我截图这个“常规的低压柜”,算不算柴油发电机组的总配出柜。
如果要将“电源”或者“柴油发电机总配出柜”理解为必须是柴油发电机附带、不可另设的话,那我这个做法确实可能不满足。否则我依然无法理解二者的区别 |
|