账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4747|回复: 3

[问题探讨] 人防电气预留预埋(4-6根)套管是否需要套丝?

[复制链接]
     
发表于 2023-7-25 17:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现场施工大部分都会两头套丝上堵头,但是想找出处,找了人防相关的设计规范、图集、施工验收规范,都没有找到需要套丝上堵头的依据。

1.jpg


2.jpg

     
发表于 2023-7-25 19:52:56 | 显示全部楼层
你自己截的图2的那张,再往前翻4页

VeryCapture_20230725195156.jpg
     
 楼主| 发表于 2023-7-25 21:48:07 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-7-25 19:52
你自己截的图2的那张,再往前翻4页

找到了~谢谢~~~
     
发表于 2023-7-26 14:26:38 | 显示全部楼层
预留热镀锌钢管平时不穿线的封堵需要套丝
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则