账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6913|回复: 13

发个新帖,祝贺几位新版主履职。

[复制链接]
发表于 2007-10-15 16:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-10-16 00:17:30 | 显示全部楼层

回复:发个新帖,祝贺几位新版主履职。

还讨论什么呢?书上就是那么写的
     
发表于 2007-10-16 01:20:50 | 显示全部楼层

回复:发个新帖,祝贺几位新版主履职。

<P>我不懂,楼下回答,要是楼下答不出,就诚斑回答。</P>
<P>楼下答出了,诚斑说对,我就加分。</P>
     
发表于 2007-10-16 09:02:39 | 显示全部楼层

回复:发个新帖,祝贺几位新版主履职。

<P>GB156-2003标准电压。</P>
<P>对于你提及的电压等级,规范要求最高电压和最低电压对系统标称电压的偏差不能大于10%。所以有12KV,40.5KV。</P>
发表于 2007-10-16 12:55:33 | 显示全部楼层

回复:发个新帖,祝贺几位新版主履职。

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">1、12kV 40.5kV等 一般是指三相三线系统,数值是相对相电压。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">2、12kV 40.5kV等 是相应系统中设备最高电压。<o:p></o:p></P>
<P style="WORD-BREAK: break-all"><FONT color=#333333>3<FONT face=宋体>、设备最高电压:设备的最高电压是用以表示</FONT>:a)<FONT face=宋体>设备的绝缘;</FONT>b)<FONT face=宋体>相关设备可能依据这个最高电压推荐其他特性。设备的最高电压</FONT> <FONT face=宋体>就是该设备可以应用的</FONT>“<FONT face=宋体>系统最高电压</FONT>”<FONT face=宋体>的最大值。<o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P style="WORD-BREAK: break-all"><FONT color=#333333><FONT face=宋体>通俗说:设备能承受此电压正常工作的最大值。(但它不包括系统电压瞬变引起的电压)。<o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P style="WORD-BREAK: break-all"><FONT color=#333333>4<FONT face=宋体>、为什么是</FONT>12 40.5 kV?    IEC<FONT face=宋体>标准,在尊重各国标准电压体系的前提下,通过协商提供了以</FONT>50Hz<FONT face=宋体>和</FONT>60Hz<FONT face=宋体>为基本参数的两个标准电压系列,并在每个系列中综合提供了该系列的基本电压等级。<o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P style="WORD-BREAK: break-all"><FONT color=#333333>5<FONT face=宋体>、至于</FONT>GB12325<FONT face=宋体>供电电压允许偏差,</FONT>7% 10%<FONT face=宋体>只是作为,使设备正常工作的一种依据。决定权还是在</FONT>IEC<FONT face=宋体>的综合协商。</FONT></FONT></P>
<P style="WORD-BREAK: break-all"><FONT face=宋体 color=#333333>以上只是个人见解,不一定正确,供参考。</FONT></P>
发表于 2007-10-16 12:56:34 | 显示全部楼层

回复:发个新帖,祝贺几位新版主履职。

<P>大鼻子 不干了啊</P>
发表于 2007-10-16 13:10:59 | 显示全部楼层

回复:发个新帖,祝贺几位新版主履职。

低压为220/380V,电线电缆标注为500V/1000V,一个意思吧.
     
发表于 2007-10-17 01:11:29 | 显示全部楼层

回复:发个新帖,祝贺几位新版主履职。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2007-10-16 13:10:59</I>)的发言<BR>低压为220/380V,电线电缆标注为500V/1000V,一个意思吧.</DIV><BR><BR>这个说法可能有点偏题了。
     
发表于 2007-10-17 01:13:50 | 显示全部楼层

回复:发个新帖,祝贺几位新版主履职。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-10-16 12:55:33</I>)的发言<BR>
</FONT></P></DIV>
<P><BR><BR>这个说法新鲜。</P>
<P>老诚,进来看看。</P>
 楼主| 发表于 2007-10-21 10:11:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-10-22 00:44:34 | 显示全部楼层

回复:发个新帖,祝贺几位新版主履职。

诚斑还是没有下结论,我也就不好加分了。
 楼主| 发表于 2007-10-24 09:20:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-10-24 13:15:15 | 显示全部楼层

回复:发个新帖,祝贺几位新版主履职。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-10-24 9:20:27</I>)的发言<BR>
<P>设备的最高工作电压&gt;=供电系统最高运行电压。</P>
<P>设备的工作电压是额定电压,也就是设备标称电压。供电系统运行电压=1.05设备标称电压。系统最高运行电压=供电系统运行电压+变压器的最大调压=(约等于)1.05+0.1=1.15。</P>
<P>变压器的最大调压,对于35KV以下三个分接头的变压器,0%,5%,10%。当然,改换分接头系统输出的电压还是接近供电系统运行电压的。但是存在系统最高运行电压可能。</P>
<P>DT/L620-1997表19中,对220KV的系统也统统采用了1.15的倍数,我们知道,110KV的变压器有载调压范围是+-4*2.5,分接头的变压器,0%,2.5%,5%,7.5%,10%,12.5%,15%,17.5%,20%。因此存在系统最高运行电压可能是1.25,由于大型变配电所采用的是有载调压,监控系统完备,系统最高运行电压出现过大的偏差可能小,所以也一例采用了1.15的系数。</P><BR><BR></DIV><BR>晕,老诚,你的意思是不是谁都不对?<BR>
发表于 2008-2-5 10:33:32 | 显示全部楼层

回复:发个新帖,祝贺几位新版主履职。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2007-10-16 13:10:59</I>)的发言<BR>低压为220/380V,电线电缆标注为500V/1000V,一个意思吧.</DIV>
<P><BR><BR>       电线电缆标注为500V/1000V????!!!!</P>
<P>       不对吧??!</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则