本帖最后由 jiyiefeng 于 2023-8-10 14:05 编辑
如上,《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021第3.3.1条的要求。3.3.1 电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品的能效水平应高于能效限定值或能效等级3级的要求。 按规范灯具应该采用1级或2级能效,3.3.1条文说明里列出了能效标准规范,如果灯具按2级能效《建筑照明设计标准》GB50034-2013第3.3.2条的效率是否满足GB55015-2021第3.3.1条的要求,目前有图审专家图审意见提出GB50034-2013第3.3.2条的二极管灯具效能或效率的性能指标效率不满足2级能效。
满足2级能效的LED灯具规范是《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》GB30255-2019和《普通照明用LED平板灯能效限定值及能效等级》GB38450-2019中相关能效等级2级的规定。这是产品规范不是建筑规范,只区分了不同色温功率对应的光效,没有建筑照明规范要求的直射反射格栅保护罩的效能。大家觉得设计说明照明灯具效率应该采用哪个规范,《建筑照明设计标准》GB50034-2013第3.3.2条是否已被GB55015-2021中2级能效的要求给作废了。
|
|