账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6884|回复: 10

[问题探讨] 幼儿园要不要设消防控制室?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-11 09:59:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
考虑到现在幼儿园后期都是独立管理的,幼儿园消防设备也是按独立设计的,不少设计院都在幼儿园设置消防控制室。是不是有点过了,幼儿园充其量也就是区域报警系统。
发表于 2023-8-11 10:14:26 | 显示全部楼层
如果没有什么联动的设备,可以设置区域报警系统,区域报警器设置在值班室
     
发表于 2023-8-11 10:20:26 | 显示全部楼层
我一般看建筑设计,他设计50平方以上门卫室我就做合用的消防控制室。
     
发表于 2023-8-11 10:38:59 | 显示全部楼层
一般情况下和警卫室合用了。
     
发表于 2023-8-11 11:26:27 | 显示全部楼层
充其量是区域报警系统谈不上吧,三个班以上就要设置自动喷淋了,中大型幼儿园还是设置消控室为好
     
 楼主| 发表于 2023-8-11 14:31:28 | 显示全部楼层
有喷淋跟区域报警系统没关系吧,更何况有喷淋都不一定上自动报警系统。上了自动报警系统,切非、消火栓、消防广播算不算需要联动的设备,这样一搞就变成集中控制系统了。感觉有点扯
     
发表于 2023-8-11 16:37:41 | 显示全部楼层
dzkxian 发表于 2023-8-11 14:31
有喷淋跟区域报警系统没关系吧,更何况有喷淋都不一定上自动报警系统。上了自动报警系统,切非、消火栓、消 ...

联动点位少,区域报警够用可设区域报警系统,否则应设集中报警系统、消控室,
     
 楼主| 发表于 2023-8-11 17:25:49 | 显示全部楼层
联动点位少也算联动,那不就是集中报警系统了。
     
发表于 2023-8-11 18:25:23 | 显示全部楼层
关于区域报警系统和集中报警系统的设置、
以及哪些是自动消防设备、哪些是作为集中报警系统设置条件的需要火警系统联动的自动消防设备,
群里讨论过N回了,
有空还是先看看之前的帖子吧。
     
发表于 2023-8-11 18:26:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2023-8-11 18:29 编辑
dzkxian 发表于 2023-8-11 17:25
联动点位少也算联动,那不就是集中报警系统了。

你说得对。我是这样想的,因为切非没要求反馈,就不需要输入模块,断电可以不通过输出模块,由区域报警控制器的继电器直接控制;消火栓只报警,不需要模块;区域报警系统可不设广播。
     
发表于 2023-8-28 09:09:25 | 显示全部楼层
幼儿园一般是区报吧,设在门卫值班室;与大地块的消控室通讯
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则