账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8631|回复: 11

[问题探讨] 电缆人孔井、手孔井大小应如何选?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-13 18:35:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图集上说,应根据电缆多少、电缆大小等因素选择,但没有具体的量化方法。这个只能凭经验估计吗?
啥时候用手孔井?啥时候用人孔井?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-8-14 08:39:33 | 显示全部楼层
6根以下用手孔井;7~24根用小号人孔井;25~48根用中号人孔井;48根以上用大号人孔井。仅供参考
     
发表于 2023-8-14 09:22:49 | 显示全部楼层
《通信管道人孔和手孔图集》YD/T5178-2017中倒是有说,可以参考。

通信管道人手孔

通信管道人手孔

回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-8-14 11:21:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-14 08:39
6根以下用手孔井;7~24根用小号人孔井;25~48根用中号人孔井;48根以上用大号人孔井。仅供参考

你这个数据是电力电缆还是通信电缆?
     
发表于 2023-8-14 14:08:39 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-14 08:39
6根以下用手孔井;7~24根用小号人孔井;25~48根用中号人孔井;48根以上用大号人孔井。仅供参考

市政的有参考意义,厂区、小区或一般工程就算了吧,那个国标图集上的井大的吓死人,反正除了市政工程我没见过这么做的,井盖也不是那么做的,我们这就挖个方的井,盖子也是几个长方的板一盖就好了
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

发表于 2023-8-14 14:58:10 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-8-14 11:21
你这个数据是电力电缆还是通信电缆?

通信
     
发表于 2023-11-3 10:07:18 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-8-14 14:08
市政的有参考意义,厂区、小区或一般工程就算了吧,那个国标图集上的井大的吓死人,反正除了市政工程我没 ...

感谢!!!
     
发表于 2023-11-6 08:18:31 | 显示全部楼层
其实一样,井深一点就做人孔井,井浅一点就手孔井。井的大小主要转弯井要满足电缆转弯的要求
     
发表于 2025-5-27 12:10:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-14 08:39
6根以下用手孔井;7~24根用小号人孔井;25~48根用中号人孔井;48根以上用大号人孔井。仅供参考 ...

通信只110管而且光纤转弯施工比电缆好多了,而且19通信规范写的有,所以通信数量和井大小不是问题;现在问题是电力管没有相关规范,没有多少根电力管选小型人孔,中型人孔,大型人孔的,按我看电力施工的现场来说,6根管以上就要小型人孔了,12根管的时候电缆井就要用的大型的了,18根就要用电缆沟才行,电缆井都不够用了。不知道对不对。。。。。
     
发表于 2025-5-27 14:05:08 | 显示全部楼层
按说应该按电缆的转弯半径,电缆排管的埋深,电缆排管距离井壁井底的距离决定,但是如果这样就很多是非标的了,那井的做法是不是要建筑和结构专业出图纸了。但是看到的电力图纸都是整合到一起由电力一个专业就出了
     
发表于 2025-5-27 14:49:07 | 显示全部楼层
你是指室外电力井还是什么井?
     
发表于 2025-5-27 15:15:50 | 显示全部楼层
国网典设的电缆井计算方法
1.jpg
2.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则