账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4095|回复: 2

[规范条文] GB55015表格3.3.7-1(全装修居住建筑每户照明功率密度限值)的居住建筑包含哪些?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-16 11:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 qiu!4455 于 2023-8-16 13:49 编辑

该表格与GB50034对比,应该是抄的后者的住宅建筑的要求,而此处写居住建筑,包含公寓、宿舍吗?
发表于 2023-8-16 15:16:47 | 显示全部楼层
以建规的意思:公寓、宿舍属于非住宅类的居住建筑,也是居住建筑
     
 楼主| 发表于 2023-8-17 09:45:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2023-8-17 09:46 编辑
树欲静而风不止 发表于 2023-8-16 15:16
以建规的意思:公寓、宿舍属于非住宅类的居住建筑,也是居住建筑

在GB55031找到关于“居住建筑”的术语解释。居住建筑——供人们居住使用的场所。按居住特点与管理方式分为住宅类
和非住宅类
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则