账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12121|回复: 14

[规范条文] 配电间设置除湿设备的依据?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-17 11:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
配电间设置除湿设备,理由很简单。但是请问设置的依据是什么?哪本规范或文件的哪个条文支持?谢谢
发表于 2023-8-17 11:47:34 | 显示全部楼层
GB50053第6.3.4,设置在地下室的,宜装。。。。
     
 楼主| 发表于 2023-8-17 12:15:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-8-17 11:47
GB50053第6.3.4,设置在地下室的,宜装。。。。

谢谢,网易电气里有人回答说《防止电力生产事故的二十五项重点要求》里也有要求“新25项反措要求对于湿度较大的配电室,应加装除湿设备”,不过我没查到
     
发表于 2023-8-17 14:40:16 | 显示全部楼层
这一条算不算?
GB55024-2.0.4
2.0.4 ....电气设备和智能化设备用房的环境条件应满足电气与智能化系统的运行要求。
电气设备和智能化设备用房的环境包括:电源、照明、温湿度、防雷、接地、防静电、防火、安全防范等,智能化设备用房设有各类信息设施系统,对温湿度要求较高,不同类型的智能化设备对机房及设备间环境的要求不尽相同,但机房及设备间的环境应满足智能化设备运行要求。对于有人值班或设置服务器的电气设备和智能化设备用房,需要注重其环境温湿度的设计。
     
发表于 2023-8-17 14:51:11 | 显示全部楼层
我做过的项目碰到过一次。负三层4台1600kVA干变,通电前绝缘电阻试验,第一台就通不过。施工方拿一堆电炉烤了两天,通过了。通电后没有任何问题,自己一直自烤着的。
     
发表于 2023-8-17 15:50:11 | 显示全部楼层
这就是环境潮了就上。树总说的规范也是宜。没有任何法律条文说人饿了得吃饭但是饿了大家不都去吃饭么
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-17 17:53:04 | 显示全部楼层
shenfg 发表于 2023-8-17 12:15
谢谢,网易电气里有人回答说《防止电力生产事故的二十五项重点要求》里也有要求“新25项反措要求对于湿度 ...

13.3.10 应在开关柜配电室配置空调、除湿机等有效的除湿防潮设备,防止凝露导致绝缘事故。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-18 09:39:15 | 显示全部楼层
空调也能除湿的
     
 楼主| 发表于 2023-8-18 11:13:00 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-8-17 17:53
13.3.10 应在开关柜配电室配置空调、除湿机等有效的除湿防潮设备,防止凝露导致绝缘事故。

谢谢,终于找到了,这本书内容太多,实在不方便查找
     
 楼主| 发表于 2023-8-18 11:14:04 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-8-17 15:50
这就是环境潮了就上。树总说的规范也是宜。没有任何法律条文说人饿了得吃饭但是饿了大家不都去吃饭么

我做设计不会抠字眼,但是个别建设单位或者施工单位,只认死理,非说规范或文件上没有,他就不做。没办法,必须要找依据给他
     
发表于 2023-8-18 13:03:04 | 显示全部楼层
我们新疆  没做过除湿。夏天太热,而且不能开窗通风,所以做过空调 降温
     
发表于 2023-8-18 13:43:49 | 显示全部楼层
shenfg 发表于 2023-8-18 11:14
我做设计不会抠字眼,但是个别建设单位或者施工单位,只认死理,非说规范或文件上没有,他就不做。没办法 ...

那就直接说。截图和录音留着呢以后这里出事了是他坐牢他赔钱和你设计无任何责任
     
发表于 2023-8-18 17:17:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-8-18 17:20 编辑
shenfg 发表于 2023-8-18 11:14
我做设计不会抠字眼,但是个别建设单位或者施工单位,只认死理,非说规范或文件上没有,他就不做。没办法 ...

需不需要设置除湿设备的前提是设备房存不存在凝露风险以及出现的概率,
就像11#说的,有的地方设备房不存在凝露风险或者出现凝露的概率极小,
不设置除湿设备也很正常。
工程方案还是要可靠性、经济性综合考虑。
     
发表于 2023-8-18 22:22:08 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-8-18 17:17
需不需要设置除湿设备的前提是设备房存不存在凝露风险以及出现的概率,
就像11#说的,有的地方设备房不 ...

说得很好,现在的规范越来越多,厂家的东西越来越多,如果全上,而不因地制宜,要出现极大浪费
     
发表于 2023-8-21 16:50:26 | 显示全部楼层
南方地区配电房基本都要做上空调,满足温湿度要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则