账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5014|回复: 5

[问题探讨] 高压分合闸线路经过不经过综保有什么不同?

[复制链接]
     
发表于 2023-8-20 09:13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。。。。。。。。。
     
发表于 2023-8-20 10:11:02 | 显示全部楼层
一个语句,首先主语应该明确。什么叫高压分合闸线路?断路器,负荷开关+熔断器中的负荷开关,F-C回路中的接触器都可以有分合闸控制回路。虽然咬文嚼字通常和迂腐老旧挂钩,但在这里不是这么回事。专业问题,技术表达(含语言表达)还是应该明确一点。
     
 楼主| 发表于 2023-8-20 10:27:10 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-8-20 10:11
一个语句,首先主语应该明确。什么叫高压分合闸线路?断路器,负荷开关+熔断器中的负荷开关,F-C回路中的接 ...

我这个还不明确啊,你要是10KV二次看多了,明显有大部分分合闸接线经过综保,再到机构。但也有直接到机构的。
     
 楼主| 发表于 2023-8-20 10:35:31 | 显示全部楼层
应该就是防跳,其他没有
     
发表于 2023-8-20 11:00:01 | 显示全部楼层
powertad 发表于 2023-8-20 10:27
我这个还不明确啊,你要是10KV二次看多了,明显有大部分分合闸接线经过综保,再到机构。但也有直接到机构 ...

还是老问题——操动机构。多打操动两个字,那么难吗?防跳只是断路器需要,像环网负荷开关远动控制,根本不能有保护跳闸功能,无需防跳,但也有分合闸控制回路。另外,现中压智能化控制系统,很多已经不存在KK开关合闸位置未复归问题,即使合到永久故障,也不存在跳跃。
     
发表于 2023-8-23 15:28:34 | 显示全部楼层
不经过微机保护操作的断路器分合闸,微机保护不产生动作记录。防跳倒是断路器本身一般都有防跳功能。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则