[讨论]火灾报警控制有这么一说

[复制链接]
 楼主| 发表于 2008-4-11 00:16:18 | 显示全部楼层

回复:[讨论]火灾报警控制有这么一说

有没有总共就用<FONT color=#f70909>一根</FONT>线的报警线路?
发表于 2008-4-11 11:18:50 | 显示全部楼层

回复:[讨论]火灾报警控制有这么一说

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lvvyv</B></FONT> 在(<I>2007-10-23 16:05:49</I>)的发言<BR>
<P><FONT face=宋体>我想楼主的问题是想弄清报警总线和联动控制总线都可以怎么用吧?<o:p></o:p></FONT></P>
<P><FONT face=宋体>首先,我国消防市场上大部分报警产品<STRONG>报警总线</STRONG>和<STRONG>联动控制总线</STRONG>是合用的,我们设计人员只需要根据平面按照规范要求布置探测器、手报等,同时根据联动目标布置控制模块。探测器和模块采用同一总线连接,数量限定在总线回路地址容量范围内就可以了。当然也可以如7楼的ZZZZZZ所建议的,把探测器等和模块放在不同的总线回路,无非就是多用一个总线回路而已。<o:p></o:p></FONT></P>
<P><FONT face=宋体>但是,请注意也有部分厂家产品是将<STRONG>报警总线</STRONG>和<STRONG>联动控制总线</STRONG>分开设置的,因此我们在作平面布置图时必须将报警设施和联动控制设施用不同的总线连接。<o:p></o:p></FONT></P>
<P><FONT face=宋体>还想提醒大家:在<STRONG>报警总线</STRONG>和<STRONG>联动控制总线</STRONG>合用的产品中,报警设施和联动控制设施也不一定就肯定可以任意组合,有不少厂家有特别规定,比如每一个总线回路地址容量256点,我们不仅要保证报警设施和联动控制设施总数量不超过256,其中可能要求控制模块数量不能超过X点,或者是多入多出模块所占地址的数量计算另有规定(如一个2入2出模块算4个点)等等,往往这种规定在产品样本中还没写明。总之,看清样本,和厂家技术人员多沟通,关键还得看工程项目更适合哪一种类型的产品。<o:p></o:p></FONT></P>
<P>我觉得系统的比较和选取,是工程设计人员工作中具有的创造性劳动,这一点都不作那就是标准的画图匠了。咱们坛子里还是应该多出几个设计师嘛。</P></DIV>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3>  说的很好,超严重赞!!!</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3>  我也一直强调我们做的是<FONT color=#0000ff>创造性劳动!!!</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0909f7 size=3><FONT color=#0000ff>  是一种创作,我们的劳动成果是一种作品,而不是工厂的产品!</FONT></FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  可惜我们的很多设计人员却把自己当成工厂里的机器,</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>“转”了多少年还就那个转法,就算是错的转法他也不主动去改变一下</FONT></P>
<P><FONT face=黑体 color=#0000ff size=3>  。。。。。。</FONT></P>
发表于 2008-4-11 15:20:24 | 显示全部楼层

回复:[讨论]火灾报警控制有这么一说

<P>呵呵,学习</P>
 楼主| 发表于 2008-4-16 01:58:03 | 显示全部楼层

回复:[讨论]火灾报警控制有这么一说

<DIV class=quote>以下是引用 <B>asi</B></FONT> 在(<I>2008-4-11 11:18:50</I>)的发言
</FONT></P></DIV><BR><BR>再明白地说说[em12]
     
发表于 2008-4-17 16:28:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-17 17:47:57 | 显示全部楼层

回复:[讨论]火灾报警控制有这么一说

<P><FONT face=宋体>每一个总线回路地址容量256点,我们不仅要保证报警设施和联动控制设施总数量不超过256,其中可能要求控制模块数量不能超过X点,或者是多入多出模块所占地址的数量计算另有规定(如一个2入2出模块算4个点)等等</FONT></P>
<P><FONT face=宋体></FONT> </P>
<P><FONT face=宋体>我支持这句,太关键了,我可是碰见过错的总线啊,让我加了不少管.所以设计人员一定要在系统图上把总线根数表明清楚.还有,分开设置的也有,到底什么时候必须分开?举例一个</FONT></P>
     
发表于 2008-4-17 22:57:44 | 显示全部楼层

回复:[讨论]火灾报警控制有这么一说

<P>呵呵,设计人员有些时候是不了解总线这个特点的。</P>
<P>每个厂家和每个厂家这个总线的点数包含的设备好像还不一样的。</P>
发表于 2008-9-2 14:00:54 | 显示全部楼层

回复:[讨论]火灾报警控制有这么一说

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-22 13:14:46</I>)的发言<BR>
<P>啊,这个我可没有研究了,我接触的都是报警、控制的线路分开的。</P>
<P>有报警同时又控制的总线设备吗?几线制的?</P></DIV>当然有了,两总线制.所有的不管是报警的还是模块等的总线设备可以接在同一条总线上<BR><BR>
     
发表于 2013-8-16 13:14:02 | 显示全部楼层



    说的很好,十分感谢!