账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5299|回复: 12

[求助] 求教,关于线缆的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-8-29 09:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问对于线缆选型有要求的场所,其弱电智能化的线缆是否也需保持一致?常见的就是低烟无卤,弱电智能化的线缆选型是否要求其不含v?
     
发表于 2023-8-29 09:48:04 | 显示全部楼层
需要,现在弱电线缆也有不含卤的了。

点评

好的,谢谢biwole老师。  发表于 2023-8-29 15:46
     
发表于 2023-8-29 10:10:37 | 显示全部楼层
好像是没有明确要求,但是GB51348-13.1.2条的条文说明  有隐晦的意思

点评

谢谢777777777老师。  发表于 2023-8-29 15:47
     
发表于 2023-8-29 10:21:22 | 显示全部楼层
看具体的项目啊,不能一概而论。一般公共建筑都要求B2级别的线了
     
 楼主| 发表于 2023-8-29 15:53:43 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-8-29 10:21
看具体的项目啊,不能一概而论。一般公共建筑都要求B2级别的线了

libocai老师,燃烧性能达到B2不等同于无毒吧。
     
发表于 2023-8-29 16:05:29 | 显示全部楼层
必须的。见GB51348-2019第13.9

点评

好的,谢谢流浪者归来老师。  发表于 2023-8-29 16:28
     
发表于 2023-8-30 12:00:04 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-8-29 15:53
libocai老师,燃烧性能达到B2不等同于无毒吧。

B2是燃烧性能,低烟无卤无毒是GB19666,两个是电缆的两个标准体系,不等同的。

点评

好的,谢谢libocai老师。  发表于 2023-8-30 16:33
     
发表于 2023-8-31 13:08:52 | 显示全部楼层
waaanaga 发表于 2023-8-29 15:53
libocai老师,燃烧性能达到B2不等同于无毒吧。

不用那么客气,论坛初衷就是平等自由交流。
或者。。客气可以留给需要的人吧。

点评

抱拳。  发表于 2023-8-31 16:52
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则