账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1412|回复: 3

[求助] 排烟阀

[复制链接]
     
发表于 2023-8-30 11:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问,排烟阀需要直接启动风机功能吗?

点评

请问,你是发帖赚积分为目的的吗? 一个早上发了好几个帖子, 都是些低级问题或者讨论过N次的问题。  发表于 2023-8-30 11:34
     
发表于 2023-8-30 14:44:43 | 显示全部楼层
GB55036-2022《消防设施通用规范》11.3.5条
下列部位应设置排烟防火阀,排烟防火阀应具有在 280度时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能:
1 主排烟管道与每层水平排烟管道连接处的水平管
段上;
2 一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上;
3 排烟风机入口处;
4 排烟管道穿越防火分区处
     
发表于 2023-9-4 19:27:06 | 显示全部楼层
排烟阀是关闭风机
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则