账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6320|回复: 8

[求助] 想问一下,强弱电插座间距规范为多少?

[复制链接]
     
发表于 2023-9-2 11:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
想问一下,强弱电插座间距规范为多少?距离为300是哪本规范要求的?好像100.200.300.500都有。
     
发表于 2023-9-2 20:13:18 | 显示全部楼层
具体来说,我还是没有发现有这方面规范。《民标》26章有不同功率电力电缆与弱电线路之间的距离要求。
另外,有本啥规范貌似有插座离燃气热水器的距离300。

实际上,家里装修经验告诉我们,规定强弱电插座距离是没啥意义的。
如果规范规定了,起码说明规范编制没有科学的调查和试验作为依据。即使有条文,这种条文不值得尊重。个人也不想去遵循!
     
发表于 2023-9-3 11:14:49 | 显示全部楼层
见到的貌似都并在一起的
     
发表于 2023-9-3 12:14:43 | 显示全部楼层
住宅装饰装修工程施工规范上有,但是从实际项目来看,没必要纠结于此类条款
     
发表于 2023-9-3 14:11:09 | 显示全部楼层
楼上说的对。
你看看我们的周围有多少强弱电线缠绕在一起的情况(比如台式机),
还有有的弱点设备直接插在插座上用的情况,
影响到实际使用了吗?

现在的弱电基本上是数字信号,低压一般影响不到。
个别采用模拟信号的弱电设备,倒是需要注意一下。
     
发表于 2023-9-3 14:29:25 | 显示全部楼层
220V与弱电插座间距就没必要纠结这个。注意380V的就行。
     
发表于 2023-9-3 15:22:51 | 显示全部楼层
这个距离意义大吗?是怕干扰吗?台式机主机的电源插口距网线插口距离多少?
     
发表于 2023-9-4 09:00:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 rexcao 于 2023-9-4 09:04 编辑

《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016第8.0.1条规定了与电力电缆的间距

123

123
     
发表于 2023-9-4 10:29:22 | 显示全部楼层
从真实项目来说,对讲系统的信号确实会被强电信号干扰。所以距离还是有必要的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则