账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7551|回复: 4

[规范条文] 280度防火阀的“连锁”和“联锁”

[复制链接]
     
发表于 2023-9-20 11:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
报警规范"排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止"
     
 楼主| 发表于 2023-9-20 11:21:15 | 显示全部楼层
GB550.6:排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能
     
 楼主| 发表于 2023-9-20 11:22:35 | 显示全部楼层
排烟风机、补风机的控制方式应符合下列规定:
    1  现场手动启动;
    2  火灾自动报警系统自动启动;
    3  消防控制室手动启动;
    4  系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动;
    5  排烟防火阀在280℃时应自行关闭,并应连锁关闭排烟风机和补风机。
     
 楼主| 发表于 2023-9-20 11:24:06 | 显示全部楼层
请问,哪个连锁,哪个联锁?
     
发表于 2023-9-20 16:49:57 | 显示全部楼层
个人和暖通沟通过的做法一般是排烟风机两个都做。补风风机通过fas。
电气老师基本没有提的,要是提了就改

这破地方总是暖通规范在那没事有点想法
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则