账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5023|回复: 4

[求助] 厂房地面埋地敷设管材

[复制链接]
     
发表于 2023-10-17 12:37:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好 现在有一个厂房地面用重型防水刚性塑料管PC200 埋地敷设可以么
我记得以前有一条规范 是说厂房一层地面属于易受机械损伤场所 不让用塑料管 但是找不到这一条了
发现新民标上是高温和易受机械损伤场所 明敷 才不用塑料
现在有规范依据说 不用塑料管么
     
 楼主| 发表于 2023-10-17 12:39:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 3343 于 2023-10-17 12:44 编辑

并且现场施工单位 在厂房中间做了电缆手孔井 说是便于施工 这个我也没找到相关的规范要求禁止这种做法 但是我也确实是没见过这种做法 请问各位老师这是否有什么弊端呢
发表于 2023-10-17 13:40:04 | 显示全部楼层
如果管道上方有重型设备,建议钢管。厂房地面内走管子,不如到上方走桥架了
     
 楼主| 发表于 2023-10-17 14:09:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 3343 于 2023-10-17 14:13 编辑
十里春风不如你 发表于 2023-10-17 13:40
如果管道上方有重型设备,建议钢管。厂房地面内走管子,不如到上方走桥架了

原设计是走的桥架  但是现在现场施工已经埋地完成了 让设计这边做变更
发表于 2023-10-17 14:27:04 | 显示全部楼层
问题不大,规范没有禁止就可以用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则