账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1713|回复: 2

[问题探讨] 电缆敷设

[复制链接]
     
发表于 2023-10-18 18:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请教一下大家几个问题。
1、低压线缆架空敷设不可以直接进入配电室吗?是否需要先落地再穿管进入配电室?有什么最小距离要求吗?
2、杆上的变压器低压出线必须先下地吗?
3、高低压架空线缆高度问题,之前看《20kV及以下变电所设计规范》中写了室外高低压引出线的套管至户外通道地面也就4米 。
4、室外小的变压器(50kVA)这种放置在室外水泥基础上的,基础高度要求是多少?
以上哪本规范可以找到这些问题?像这种小型的变压器涉及到的规范有哪些可以参考的呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-10-19 11:24:22 | 显示全部楼层
你这个问题实际上可以从头来说,一般园区引入电源,园区内或者小区内是不允许走架空电缆的(环保和安全考虑,规范也有要求),容量大大多数走的隧道,小的话就电缆沟或者穿管直埋。而架空分界点一般就在建筑红线处,容量小就设个小变压器和环网柜都行。容量大就设单独的变电站。其次你的基础高度是根据你变压器尺寸重量有关系,跟容量没有关系,你可以参考技术设置规范,属于建筑结构专业的。
综合这个可以参考规范51348,他是最新也是毕竟细的了,当然更新的55024也有,但是那个不如51348那么细
     
 楼主| 发表于 2023-10-19 14:17:41 | 显示全部楼层
shallthen 发表于 2023-10-19 11:24
你这个问题实际上可以从头来说,一般园区引入电源,园区内或者小区内是不允许走架空电缆的(环保和安全考虑 ...

好的,谢谢您,我去翻下规范
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则