账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: zhaobin

[规范条文] 建筑防火通用规范10.1.9对于单多层住宅应急照明灯具如何实施

[复制链接]
     
发表于 2023-11-1 14:53:42 | 显示全部楼层
lanxia_008 发表于 2023-11-1 12:18
3F的别墅户内楼梯间要不要设疏散照明灯

3层别墅也不会超过27米,可以不做。
     
发表于 2023-11-1 15:58:35 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2023-11-1 14:53
3层别墅也不会超过27米,可以不做。

有规范说可以不做,有的说要做,执行哪个呢
     
发表于 2023-11-1 17:02:36 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2023-11-1 15:58
有规范说可以不做,有的说要做,执行哪个呢

别墅不做,普通高层住宅这类就做,原则就是人多做消防,人少没必要。

说来说去还是规范编制组用词不够严谨。
     
发表于 2023-11-1 17:23:14 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2023-11-1 14:53
3层别墅也不会超过27米,可以不做。

不超27米疏散指示标志不做,疏散照明没27米的限定
     
发表于 2023-11-2 08:59:20 | 显示全部楼层
lanxia_008 发表于 2023-11-1 17:23
不超27米疏散指示标志不做,疏散照明没27米的限定

50016相对55037编得还好些。
     
发表于 2023-11-2 14:40:23 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-10-31 15:32
规范没有说不做,那就要做。

我们把规范当圣经,每个标点符号都要反复理解。但规范的编写,并不是我们想 ...

因为规范这词英文叫law,在人家哪里是法律,我们这里嘛
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-8 17:53 , Processed in 0.062828 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表