账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6857|回复: 14

[问题探讨] 独立基础之间有埋深超过0.5米的梁内钢筋可以用作接地极吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-11-3 17:04:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
独立基础之间有埋深超过0.5米的梁内钢筋可以用作接地极吗?
发表于 2023-11-3 17:08:00 | 显示全部楼层
超过0.6可以用
     
 楼主| 发表于 2023-11-3 17:11:29 | 显示全部楼层
还需要考虑冻土深度吗?
     
 楼主| 发表于 2023-11-3 17:14:57 | 显示全部楼层
如果用扁钢连接的话,扁钢埋在土里是不是就要考虑冻土深度了呢?
发表于 2023-11-3 17:15:32 | 显示全部楼层
宁静致远1981 发表于 2023-11-3 17:11
还需要考虑冻土深度吗?

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第11.8.5 接地极埋设深度不宜小于0.6m,并应敷设在当地冻土层以下
     
 楼主| 发表于 2023-11-3 17:19:33 | 显示全部楼层
这条应该是对敷设在土壤里的人工接地极说的吧
     
发表于 2023-11-3 17:35:45 | 显示全部楼层
可以的。埋深浅,虽然散流效果不好,多少有一些,还可以作均衡电位用,主要靠独立基础钢筋作为垂直接地极散流。因相互连接的等电位作用,安全上也不存在问题。一般作人工接地极时,才按照埋深要求做。埋深数据也在不断变化,最大的有过1.2m,很长一段时间是0.8m,现在按0.6m考虑。不是行不行的问题,而是好不好的问题。
     
发表于 2023-11-4 10:16:02 来自手机 | 显示全部楼层
冻土1.5米  2米深,该怎么处理

埋管 ,接地  都是本本分分的在冻土层下吗,东北内蒙的进来说说呗
     
发表于 2023-11-6 09:02:38 | 显示全部楼层
我怎么记得一直是雷规0.5米啊,民规又加了0.1啊
     
发表于 2023-11-6 09:03:56 | 显示全部楼层
宁静致远1981 发表于 2023-11-3 17:11
还需要考虑冻土深度吗?

需要再冻土下的。
     
 楼主| 发表于 2023-11-6 09:22:56 | 显示全部楼层
主要想讨论的是用基础钢筋做接地极时需不需要考虑冻土深度
     
 楼主| 发表于 2023-11-6 09:36:22 | 显示全部楼层
见过有用基础钢筋做接地极时不考虑冻土深度,只要深度超过0.5m的都用。
我也是因为被提过这点,所以无论用基础钢筋做接地极还是人工接地极我都注意冻土深度
     
发表于 2023-11-6 10:48:13 | 显示全部楼层
钢筋混凝土基础的钢筋,不管你图上是否把它用作接地极,事实上它就是接地极。
大家可以问问结构专业,基础中的钢筋都是连通的,满足防雷规范中的连通要求。
     
发表于 2023-11-6 10:53:02 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-11-4 10:16
冻土1.5米  2米深,该怎么处理

埋管 ,接地  都是本本分分的在冻土层下吗,东北内蒙的进来说说呗

新疆大部分都跟着基础做,基础大部分都在冻土层以下。人工接地极也是冻土以下,一般冻土0.6-1.2都遇到过
发表于 2023-11-9 09:09:37 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-11-6 09:02
我怎么记得一直是雷规0.5米啊,民规又加了0.1啊

防雷规范是0.5
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则