账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7447|回复: 15

[求助] IT系统的保护接地问题

[复制链接]
     
发表于 2023-11-7 15:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
    IT系统介绍中,其设备外壳的保护接地,可以限制设备外壳的故障电压不超过50V。如果不接地呢?就变成了电气分隔,外壳故障电压还是远远小于50V,那IT系统的设备外壳的保护接地作用是什么呢?请教大家,谢谢 1699340227739.png 1699340322597.png

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-11-7 15:30:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 齐格斐 于 2023-11-8 09:12 编辑

降低电压,不接地的话,预接触电压就是220V。

前面想当然了,电气分隔和IT的应用分界是用电侧回路长度的限制,就像你第一张图里,U=R*Id,Id越大,接触电压U就越大,而线路越长,对应的电容电流Id就越大。你用单个设备采用电气分隔,没问题;一个系统采用电气分隔或者长距离采用电气分隔,接触电压就会超过限值,失去了保护的意义。








点评

赞同!当电气分隔不适用时,就应该采用IT,将设备外壳接地,来确保外壳预期接触电压不超过50V  发表于 2023-11-8 15:50
     
发表于 2023-11-7 15:46:00 | 显示全部楼层
1、不接地,如果是单相220V系统,碰壳故障电压110V,但故障回路阻抗大。2、电气分隔的应用有很多条严格的安全条件,比如只能是终端回路,一般场所只能供单台设备,还有电源容量、电压、电压线路长度积限值规定等。楼主的意思是为什么不用电气分隔取代IT系统,其实这是两码事。
     
 楼主| 发表于 2023-11-7 15:56:39 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-7 15:46
1、不接地,如果是单相220V系统,碰壳故障电压110V,但故障回路阻抗大。2、电气分隔的应用有很多条严格的安 ...

不接地时,实际上IT已经变成了电气分隔了,故障电压应该没有那么大,电流太小了 1699343694002.png

点评

预期接触电压不小,接触后因人体阻抗与一根线容抗并联,实际接触电压才会变小。  发表于 2023-11-7 16:11
     
发表于 2023-11-7 15:59:32 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2023-11-7 15:56
不接地时,实际上IT已经变成了电气分隔了,故障电压应该没有那么大,电流太小了

画个等效电路自己就能分析了。引用的图说的是电流。
     
发表于 2023-11-7 16:07:33 | 显示全部楼层
电气分隔设备碰壳故障后,流过人体的电流是相电压在线地容抗上驱动的电流,随线路长度而变。所以应该用电流源模型分析。
电气分隔间接电击电流计算.png
电气分隔线路对地电压.png
     
发表于 2023-11-8 11:43:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2023-11-8 12:40 编辑

简单点说,隔离变压器二次绕组一端碰外壳,人体接触到外壳时,就是人体阻抗+鞋袜阻抗+地面阻抗代替正常时该端的对地容抗。
     
发表于 2023-11-8 12:23:41 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-11-8 11:43
简单点说,隔离变压器二次绕组一段碰外壳,人体接触到外壳时,就是人体阻抗+鞋袜阻抗+地面阻抗代替该端的容 ...

完全错了,最大的一个串联容抗弄丢了。
     
发表于 2023-11-8 12:36:33 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-8 12:23
完全错了,最大的一个串联容抗弄丢了。

抱歉7#,你说的是代替该端的容抗,是对的。我先入为主了。上楼说的不对。
     
发表于 2023-11-9 15:47:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 qiu!4455 于 2023-11-9 16:29 编辑
dqaq 发表于 2023-11-7 16:07
电气分隔设备碰壳故障后,流过人体的电流是相电压在线地容抗上驱动的电流,随线路长度而变。所以应该用电流 ...

隔离变压器供电的设备的金属外壳直接放置于地面,此时设备与地面的阻抗,与二次侧的碰外壳端路线的对地容抗相比,若二次侧线路不长,前者应该要小得多吧。
     
发表于 2023-11-9 17:03:49 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-11-9 15:47
隔离变压器供电的设备的金属外壳直接放置于地面,此时设备与地面的阻抗,与二次侧的碰外壳端路线的对地容 ...

放置于地面是最理想情况。电气分隔供电的设备,通常是手持设备,或接地条件不明确的设备。
     
 楼主| 发表于 2023-11-10 16:11:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 chaoxy119 于 2023-11-10 16:17 编辑
dqaq 发表于 2023-11-9 17:03
放置于地面是最理想情况。电气分隔供电的设备,通常是手持设备,或接地条件不明确的设备。

关于IT 和电气分隔,具体措施上接地与否,线路敷设是否绝缘的差异,一个是接地系统的一种型式,一个是防电击的一种防护措施,等等规范已经有了明确的规定。我是想不明白II(电气分隔) IT 相对比的优劣。比如针对具体问题而言,为什么手术室都是用IT而不是用II呢,IT相比II好在哪呢?
     
发表于 2023-11-10 16:29:53 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2023-11-10 16:11
关于IT 和电气分隔,具体措施上接地与否,线路敷设是否绝缘的差异,一个是接地系统的一种型式,一个是防 ...

这是两个层面的问题。IT是系统接地形式,电气分隔是终端回路防护方式。我明白你的意思,就按你说的,就将电气分隔看作成II系统,原理上,这种系统严格要求设备外壳不得有意接地。如果用电设备是电子设备或含电子系统,有EMC的要求,或整个低压系统都有电涌保护的要求,都需要有接地,你怎么办?为了电击防护,其他都不管了?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-11-10 16:35:58 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-11-10 16:29
这是两个层面的问题。IT是系统接地形式,电气分隔是终端回路防护方式。我明白你的意思,就按你说的,就将 ...

确实,有的时候必须要接地,无可避免
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则