楼主: linggordon

[问题探讨] 关于安防中心配电的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-11-9 12:46:05 | 显示全部楼层
我感觉是消防设备越来越多导致的。其实并不需要这么多设备定义成消防设备。提供消防支持设备和灭火主要设备还是有本质区别的。
     
发表于 2023-11-9 13:38:35 | 显示全部楼层
严格来说不能混两者负荷等级与需要工作时间实际有很大区别。
     
 楼主| 发表于 2023-11-9 13:48:55 | 显示全部楼层
提这个问题也是为了做设计的时候避免踩坑。通规里的说法出自建规10.1.6,之前是强条,通规实施之后降级,但是内容基本一样。
之前就有同事因为安消合箱被提强条的,沟通时引用民标14.9.6时,回复的理由就是民标的要求不满足建规强条规定,具体说辞就像前面回帖那样。
     
发表于 2023-11-9 14:14:43 | 显示全部楼层
之前规范编制部门的领导不是放话说通用规范不是实施规范,满足现行推荐性规范就应该认为满足通用规范要求嘛。
关于消防负荷与非消防负荷界定的问题,可以分享一个案例:我单位今年一个2000平米办公楼内部的小食堂设置了可燃气体探测器,咨询单位认为可燃气体探测器属于消防负荷(本项目消防为二级负荷),应采用消防电源供电。我们认为单体建筑没有设置火灾报警系统,可燃气体探测应属于安防系统。最后拗不过大腿,为了这个探测器单独引入了两条回路,增设了双电源箱。
关于消防用电设备的界定,就是一笔糊涂账,长期以来建规10.1.6条执行都是按切非不影响消消防灭火设施的标准去执行的,极端一点的例子是应急照明系统,这个系统都直接接入日常照明箱了。
图审单位的人员资格一直要求工作满足某一年限,具备相应执业资格,本就是希望图审人员有足够的项目经验去掌握规范的执行尺度。要是规范都用抠文字的标准去执行,那找一些刚毕业的文科生不是更好,他们的阅读理解能力更强。
     
发表于 2023-11-9 14:15:44 | 显示全部楼层
GB55024/5.3.4安防监控中心应采用专用回路供电,安全防范系统应按其负荷等级供电。
     
发表于 2023-11-9 14:46:24 | 显示全部楼层
我们的技术标准是要与国际接轨,借一带一路的东风向海外进行输出的,现在规范在国内的执行都快变成文字游戏了。“安全可靠、经济合理、技术先进、整体美观、维护管理方便”这些最基本的设计原则被抛在脑后,天天搞一些花活,这样的标准怎么对外输出。
让设计人员自己为图纸质量负责,自己解释自己的设计思路,只要设计人能把设计思路解释清楚,并且不违反以上原则,其他的人都该闭嘴。
     
发表于 2023-11-9 17:11:22 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-11-9 14:14
之前规范编制部门的领导不是放话说通用规范不是实施规范,满足现行推荐性规范就应该认为满足通用规范要求嘛 ...

你这个案例感觉审图人较真了,单设UPS不是也能满足吗。逻辑上提意见本来就是在安全可靠经济,并站在实际可操作的前提下提意见,规范这东西按理说设计人员更不想违反。但是不排除审图人会错意以为设计人员迫于甲方压力无法按规范设计,这个时候坚持扣规范,以使设计人员免于某种不必要的麻烦。
     
发表于 2023-11-9 19:26:53 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-11-9 14:14
之前规范编制部门的领导不是放话说通用规范不是实施规范,满足现行推荐性规范就应该认为满足通用规范要求嘛 ...

一笔糊涂账,之前我在本论坛也发过类似讨论,消防负荷没有定义,乱七八糟
     
发表于 2023-11-9 20:46:45 来自手机 | 显示全部楼层
现在规范已经是:安防、消防“应”一体化设计。
智能建筑规范、民规都这么要求的。

安防消防应该:你中有我、我中有你。而不该互相独立。

但我记得通用规范,还是提到了独立分别供电。

不同的立场的专家、结论就会不一样
     
发表于 2023-11-10 10:42:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 L446231510 于 2023-11-10 10:46 编辑
D800-1~8 发表于 2023-11-9 20:46
现在规范已经是:安防、消防“应”一体化设计。
智能建筑规范、民规都这么要求的。

通规的这一条也有问题”安防监控中心应采用专用回路供电“,这条文里面是把整个房间看成一个整体做的要求,那消防安防合设应该是满足规范的。条文说明里又好像是要求安全防范系统要单设配电箱,让人摸不着头脑。要是按条文说明的解释去做那就有很多问题了:
1、哪些系统属于安防系统,安防系统很多是依附综合布线设备网进行布线的,这个综合布线能不能接入安防系统配电箱,安防监控中心的空调、插座通风设施能不能接入。要是能接入,那条文说明是什么意思。 2、安防监控中心设备是什么意思,安防监控中心内部布置的火灾报警设备算不算安防监控中心设备。
3、按照《智能建筑设计标准》,安全防范综合管理平台系统是不属于安全技术防范系统的,与火灾报警系统、安全技术防范系统并列属于公共安全系统。火灾自动报警系统要是得单独设置电源,那安全防范综合管理平台系统也得单独设置电源。公共广播、无线对讲属于信息设施系统,BA系统属于建筑设备管理系统。
综上,按照通规的正文理解,安防监控中心设备的供电包括安防监控中心的所有设备(含安防、消防、智能化、照明、插座、通风),要不然这个条文可以直接编写为“安全技术防范系统应采用专用回路供电“。
条文说明里面“尽管安防监控中心经常与其他机房合用,但安防监控中心设备的供电还是应该独立。。。”前面的一段属于完全多余的。如果理解为安防系统供电与其他系统要分开,那安防监控中心至少需要设置三个双电源箱(安防、消防、其他负荷),