流浪者归来 发表于 2023-11-18 13:36 跟普通照明照度计算一样的。没特别的。只是不应低于3LX,那么如果你算了是2.75LX是不行的
消防应急照明专题帖子汇总
nihaoccs 发表于 2023-11-18 14:19 但是我就是这么算的 图审说我距离不够 我是做的11米一个灯具 也参考了厂家资料
百家钱 发表于 2023-11-20 09:28 边边角角的最低照度也要达到要求
不代表 发表于 2023-11-20 10:06 不是的,看19D702-7,是走道中心线两侧,一半走道的宽度
百家钱 发表于 2023-11-20 11:24 我们这不一样 专门开过图审专家会 明确最小照度也要达到要求
yangp6600 发表于 2023-12-27 10:41 审图的有点变态