账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5017|回复: 13

应急照度计算

[复制链接]
     
发表于 2023-11-18 12:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 nihaoccs 于 2023-11-18 12:52 编辑

比如一个项目,疏散走道要求照度不低于3lx。走道长27m,宽2米,层高7.5米。吸顶安装,采用36V 10WA型灯具,几米设置一个满足要求?如何计算,能否提供下计算过程
     
发表于 2023-11-18 13:36:38 | 显示全部楼层
跟普通照明照度计算一样的。没特别的。只是不应低于3LX,那么如果你算了是2.75LX是不行的
     
 楼主| 发表于 2023-11-18 14:19:05 | 显示全部楼层
流浪者归来 发表于 2023-11-18 13:36
跟普通照明照度计算一样的。没特别的。只是不应低于3LX,那么如果你算了是2.75LX是不行的

但是我就是这么算的 图审说我距离不够  我是做的11米一个灯具 也参考了厂家资料
     
发表于 2023-11-18 15:09:51 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-11-18 14:19
但是我就是这么算的 图审说我距离不够  我是做的11米一个灯具 也参考了厂家资料

你可以看看19D702-7,后面厂家的推荐间距布置。按你的布置,应该没问题。
     
发表于 2023-11-18 15:20:05 | 显示全部楼层
     
发表于 2023-11-20 09:28:08 | 显示全部楼层
边边角角的最低照度也要达到要求
     
发表于 2023-11-20 10:06:58 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2023-11-20 09:28
边边角角的最低照度也要达到要求

不是的,看19D702-7,是走道中心线两侧,一半走道的宽度
     
发表于 2023-11-20 11:24:49 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-11-20 10:06
不是的,看19D702-7,是走道中心线两侧,一半走道的宽度

我们这不一样 专门开过图审专家会 明确最小照度也要达到要求

点评

层层加码:D  发表于 2023-11-20 17:26
     
发表于 2023-11-20 11:39:45 | 显示全部楼层
百家钱 发表于 2023-11-20 11:24
我们这不一样 专门开过图审专家会 明确最小照度也要达到要求

坐标哪里?
GB51309条文说明里明确的范围也不认?
     
发表于 2023-12-27 10:41:27 | 显示全部楼层
审图的有点变态
     
发表于 2023-12-27 11:10:32 | 显示全部楼层

都是连带责任,既然规范强条是最低水平地面,这年头啥事都有,毕竟都是局外人,谁都不想进去吧


还好我不做设计了  
     
发表于 2024-7-27 15:02:29 | 显示全部楼层
楼梯间的不好算啊

点评

好算的,按每个踏步算  发表于 2024-7-31 20:34
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则