账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6167|回复: 6

[求助] 星三角启动时PE线应如何选择

[复制链接]
     
发表于 2023-11-21 10:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
过去星三角启动我都是采用3+1/2+3的电缆,如3*35+16+3*35,但是今天突然想到一个问题,电动机角接的时候,从电源侧看,实际相导体是分成了两根,那PE线应该跟单根的相导体同截面才对,那电机电缆应该是3+1+3。不知道大家平时怎么做的?
     
发表于 2023-11-21 12:30:30 | 显示全部楼层
3+1+3(其中1与3截面相同),就是4+3同截面
     
发表于 2023-11-21 14:13:10 | 显示全部楼层
就从想到的这一天开始改吧。常用数据手册也有列表。PE规格理上是由热稳定计算确定的。不算的话就直接按线电流确定的相线规格选
     
发表于 2023-11-21 14:26:31 | 显示全部楼层
一般7芯线至设备端
     
发表于 2023-11-21 15:13:12 | 显示全部楼层
偷懒就4+3要是算的话就3+3+1
整定肯定得安正常工作状态考虑
     
发表于 2023-11-21 18:28:25 | 显示全部楼层
发生接地故障时,流过PE线的故障电流和流过三角形接线电源侧相线的故障电流一样,按4+3比较合理
     
发表于 2023-11-21 19:05:58 | 显示全部楼层
手册上绝大部分都是7芯等截面的,订货可以按4+3订
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则