账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6004|回复: 6

[求助] 可燃气体报警系统的火灾声光警报器

[复制链接]
     
发表于 2023-11-24 09:38:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
可燃气体报警系统的火灾声光警报器,请教各位大师1.这个火灾声光警报器需要和火灾报警系统的有所区别吗?
2.这个警报器是为谁报警了?是放在值班室还是厨房了?
     
发表于 2023-11-24 10:02:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2023-11-24 10:04 编辑

1.有区别,可燃气体GDS跟fas报警本身就有区别,GDS报警只是说空气中的可燃气体超标了,不代表此时一定发生火灾。2.民用的我不大清楚,化工GDS的声光报警器有探头自带的,有分区域设置的(这种就跟fas的类似了),然后GDS主机上也自带声光报警。主机一般放在有人值班的场所,厨房的话就应该是探测器自带声光报警。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-11-24 10:19:25 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-11-24 10:02
1.有区别,可燃气体GDS跟fas报警本身就有区别,GDS报警只是说空气中的可燃气体超标了,不代表此时一定发生 ...

我现在做的公共建筑的厨房,没有消防控制室,做的区域报警,报警控制器放在值班室没啥问题,突然疑惑厨房和值班室是不是同时需要设置声光报警器了,以前都是在厨房设置了,但是下班了厨房没人了,警报器也没用了啊,而且在值班室设置报警器如果和普通的一样的话,值班人员也分不清楚是什么报警了
     
 楼主| 发表于 2023-11-24 10:20:59 | 显示全部楼层
我决定 两个地方同时都设置吧,肯定没啥问题,但是不知道怎么标注一下报警器和普通的区别了
     
发表于 2023-11-24 15:15:07 | 显示全部楼层
两种声光报警不一样,用不同图例区分。
     
 楼主| 发表于 2023-11-28 08:46:48 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2023-11-24 15:15
两种声光报警不一样,用不同图例区分。

现场实际应该用什么样的了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则