账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3024|回复: 5

[问题探讨] 不同的控制系统需要接不同源的UPS电源吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-11-30 10:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
我是做化工电气和自控设计的,之前有个项目专家审查的时候提出来,让把气体探测主机用单独的UPS来供电,我印象中控制系统都是一个UPS电源,每个控制系统单独回路供电的,从来没听说过每个控制系统单独UPS供电的,有了解这方面内容的大佬吗?
     
发表于 2023-11-30 17:09:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-11-30 17:15 编辑

石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 GB/T50493-2019
3.0.9 可燃气体和有毒气体检测报警系统的气体探测器、报警控制单元、现场警报器等的供电负荷,应按一级用电负荷中特别重要的负荷考虑,宜采用UPS电源装置供电。
如果其他控制系统的电源不属于一级用电负荷中特别重要的负荷(现在GB55024改称特级负荷)的话,审查专家的意见应该是对的,根据《供配电系统设计规范》3.0.3 ...严禁将其他负荷接入应急供电系统。
顺便说一下你这个问题放在“建筑电气技术”或者“审图探讨”更好一点,也更多人看到。

     
发表于 2023-12-1 11:30:06 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-11-30 17:09
石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 GB/T50493-2019
3.0.9 可燃气体和有毒气体检测报警系统的 ...

他是控制室有集中设置的UPS,为自控系统以及本流程范围内所有仪表设备供电;现在审图意思是得单独为这个气体检测仪表设置一个专用UPS,反正我是没见过有这么干的。
     
 楼主| 发表于 2023-12-1 14:42:26 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-12-1 11:30
他是控制室有集中设置的UPS,为自控系统以及本流程范围内所有仪表设备供电;现在审图意思是得单独为这个 ...

你理解的是对的,我也请教了一些同行,大家都是共用同一组ups就可以了
     
 楼主| 发表于 2023-12-1 14:44:35 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-11-30 17:09
石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 GB/T50493-2019
3.0.9 可燃气体和有毒气体检测报警系统的 ...

谢谢提醒,发帖较少,没有经验。
控制系统应该也是按照一级负荷中特别重要符合做的
     
发表于 2023-12-1 14:53:35 | 显示全部楼层
阿森 发表于 2023-12-1 14:44
谢谢提醒,发帖较少,没有经验。
控制系统应该也是按照一级负荷中特别重要符合做的

那就真的没必要单独设UPS了。

化工项目接触的不多,
不像贾大神那样见多识广,
只能从规范的角度来说说自己的看法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则