账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7177|回复: 6

[规范条文] 关于消防电梯、消防控制室、消防水泵房的供电干线,采用矿物绝缘电缆

[复制链接]
     
发表于 2023-12-1 16:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民标13.8.4.2条,假如我变配电站(或箱变)在室外,供电干线是由室外直埋至消防控制室、消防水池(没有经过其他功能空间,直接进水池或消控室),那么这段供电干线是不是可以不采用矿物质绝缘电缆?感觉室外直埋电缆没必要设防火吧?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-12-1 17:02:23 | 显示全部楼层
室外直埋电缆不需要,但你需要转接了
     
发表于 2023-12-1 18:14:08 | 显示全部楼层
假如消防控制室、消防水泵房靠外墙,应该可以。
     
发表于 2023-12-1 23:40:24 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-1 17:02
室外直埋电缆不需要,但你需要转接了

在哪个地方转接,进入消控室前转接还是进入消控室内转接
发表于 2023-12-4 08:34:03 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2023-12-1 23:40
在哪个地方转接,进入消控室前转接还是进入消控室内转接

进入建筑物内就转接
     
发表于 2023-12-4 09:01:47 | 显示全部楼层
消防控制室和水泵房这种地方要是发生火灾了,
还需要保证里面的消防设备能正常工作吗?
没必要吧。

规范是要求“在建筑的设计火灾延续时间内为消防用电设备连续供电的需要”,
按常理是不需要考虑消防控制室和水泵房这种地方发生火灾的,
里面的设备本身也不耐火呀。

点评

说的是  发表于 2023-12-4 09:47
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 05:35 , Processed in 0.060350 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表